- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防水泵| 出口压力表-应设置在止回阀的上游部位!
石峥嵘:消防水泵的吸水管和出水管管路,均应设置压力表,有关出水管路压力表的设置位置,存在较大争议!
本文观点:消防水泵的出水口压力表,应设置在水泵出口止回阀的前面(止回阀上游段),如图所示:(图示1)
图示1:消防水泵-进出管路主要部件图
注1:水泵吸水管路主要部件的安装次序,通常是控制阀、过滤器(如有)、压力真空表、挠性接头、偏心异径管、水泵吸水口。
注2:水泵出水管路主要部件的安装次序,通常是水泵出水口、同心异径管、挠性接头、压力表、止回阀、控制阀、流量计和防超压装置接口等。
分解如下:
一、压力表设置在水泵出口止回阀的前面,是准确检测水泵出水口压力的需要:
在水泵出口设置压力表,其目的是准确监测水泵压力,如设置在止回阀的后面(下游段),由于止回阀存在一定压力损失,会导致水泵出口压力检测不准确。
注:水泵出口通常采用水锤消除止回阀,压力损失较大。
二、压力表设置在水泵出口止回阀的前面,是日常维护管理的需要:
1、通常情况下,止回阀下游段管路与高位水箱、稳压装置相通,平时承受较大压力,压力值甚至可能与水泵扬程相当,如将压力表设置在止回阀后部(下游段),压力表直接承受高位水箱和稳压装置的压力,必定无法准确显示水泵出口压力,水泵试运行时,无法实时监测水泵出口压力的变化情况。
根据相关标准要求,每周、每月均应对水泵进行测试,只有将压力表设置在止回阀前面(上游段),方便有效监测水泵启动时的升压情况。
2、反例:
图示2、图示3的压力表设置在止回阀下游,压力表受高位水箱和稳压装置影响,无法准确显示水泵出口压力,不能有效监测水泵出口压力。
图示3:自动喷水灭火系统
3、正例:
图示4、图示5的压力表设置在止回阀的前面(上游),不受高位水箱和稳压装置的影响,可准确观测水泵启动时的压力变化过程。
图示4:消火栓系统
4、每周、每月水泵测试,是日常维护管理的基本要求:
注:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)规定:“每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,每月应手动启动消防水泵运转一次“。实际应用中,需观测水泵启动时的出口压力变化,如将压力表设置在止回阀后面,由于受高位水箱和稳压装置影响,将难以有效观测启泵时的升压情况。
三、综上可知,水泵出水管路压力表应设置在水泵出口,设置位置应在水泵出口止回阀的前面(止回阀的上游段),如有功能需要,可在止回阀前后均设置压力表。
四、参考专题:
消防水泵.风机-控制柜,设计验收30问!附:消防电梯、消防控制室!
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热