消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
当前位置:消防专题 > 灭火救援 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

消防救援口之争| 住宅建筑、商业服务网点!

发布时间:2022-01-07 16:13消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:规范未要求住宅建筑设置救援口,绝非否定这类场所的救援口设置要求,事实证明,住宅建筑及商业服务网点具备较大火灾风险,应合理设置救援口。
注:本文中,救援口是指设置于建筑外墙,供消防救援人员进入的窗口。

争议由来:

有观点认为,现行规范仅规定“厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口”,因此住宅建筑及配套的商业服务网点无需设置救援口。

本文观点:

住宅建筑具较大火灾风险,从各年度火灾统计数据可知,相比公共建筑和工业建筑,住宅建筑的火灾伤亡更大(伤亡人数占比通常在70%以上),更有必要重视住宅建筑的救援口设置要求。

解说如下:

1、规范未要求住宅建筑设置救援口,绝非否定这类场所的设置要求。

现行规范已明确住宅建筑的日照、天然采光、通风等要求,通常情况下,各住户的窗洞口均可作为救援口,无需另行规定,规范未要求住宅建筑设置救援口,绝非否定这类场所的设置要求。

实际上,从各年度的火灾统计数据可知,相比公共建筑和工业建筑,住宅建筑的火灾伤亡更大(伤亡人数占比通常在70%以上)。依此,更有必要重视住宅建筑的救援口设置要求。

住宅建筑的救援口设置,应确保每户均有满足救援要求的窗洞口,且宜设置于方便救援的朝向,比如,设置消防车登高操作场地的住宅建筑,救援口宜正对操作场地,当设置有住宅安全间时,安全间的外窗宜满足救援口要求,并正对操作场地,等等。

2、商业服务网点每个分隔单元的每层,应设置满足规范要求的救援口。

商业服务网点是设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房,设有商业服务网点的住宅建筑,仍可按照住宅建筑定性来进行防火设计。

考虑商业服务网点实际功能与公共建筑相当,且具备较大的违规改造风险(比如“三合一”场所等),因此,商业服务网点每个分隔单元的每层,也应设置满足规范要求的救援口。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

憨憨的毛线团 2025-05-20 09:47 00 [回复]举报

按照现行的建筑防火通用规范GB 55037-2022第2.2.3条,有外窗的建筑应自第三层起每层设置消防救援口。从逻辑上来说商业服务网点二层设救援口更合适,但这是否是必须设置的呢?

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

消防救援口之争| 住宅建筑、商业服务网点!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读