消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 基础专题 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

释惑| 地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,地上房间!

发布时间:2022-06-16 14:50消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,以及地上房间的区别及概念,各规范定义略有不同,但实际含义基本一致。

室内外地平面高差和房间净高,是判定地下(半地下)室的关键要素,对于半地下室和地上房间,尚应满足自然采光通风条件。

在《建筑设计防火规范》中,半地下室(半地下建筑)与地下室(地下建筑)的处置原则相同,因此,通常无需强调半地下室(半地下建筑)的自然采光通风面积。

在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,半地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积与多层汽车库一致,因此,对于半地下汽车库,必须保证一定的自然采光通风面积,否则应按地下汽车库确定建筑防火要求。

 

一、规范定义:

1、现行规范有关地下室和半地下室的定义:

现行规范中,《建筑设计防火规范》(50016)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067)《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)《民用建筑设计统一标准》(GB50352)等,均规定了地下室和半地下室的定义,表述略有不同,实际含义基本一致。

图片

2、关键要素:

由以上定义可知,地下室和半地下室的判定指标,涉及3个关键要素:

① 室内净高(房间净高):

《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)《民用建筑设计统一标准》(GB50352)可知,室内净高是指从楼、地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离,本文用H表示。

实际应用中,室内净高的概念应依具体功能需求确定,从建筑防火角度,地下室和半地下室所涉及的室内净高概念,主要关系通风采光面积,因此,室内净高是指从房间地面面层(完成面)至吊顶或楼盖、屋盖底面之间的有效使用空间的垂直距离,可忽略结构梁的影响。(图示1、图示2)

图片

(图示1)

图片

(图示2)

② 房间地平面低于室外地平面的高度。

为方便理解,本文将房间地平面低于室外地平面的高度简称为“室内外地平面高差“,本文用h表示。(图示1、图示2)

很明显,室内外地平面高差(h)越小,房间位于室外地平面以上的空间越多,更接近地上建筑房间。实际应用中,作为判断半地下室标准的条件,室内外地平面高差还与房间净高(H)相关。

③ 自然通风采光面积。

现行规范明确了半地下室的室内外地平面高差(h)和房间净高(H)要求,但自然通风采光必不可少,对于没有开设外窗的半地下室,与地下室无实质区别。

二、地下室(地下建筑):

1、地下室:

房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h)超过该房间净高(H)的1/2者,为地下室。

当室内外地平面高差(h)大于房间净高(H)的1/2时,房间内超过一半的空间均位于室外地平面以下,即使开设门窗洞口,也很难保证良好的自然采光通风效果,应视为地下室。

在图示3和图示4中,当h>(1/2)H时,为地下室。

图片

(图示3)

图片

(图示4)

2、地下建筑:

当地下室独立建造,无地上建筑时,称为地下建筑。(图示5、图示6)

图片

(图示5)

图片

(图示6)

注:地下建筑可设置地上出口门厅,也可设置不超过一层的地上附属用房。

二、半地下室(半地下建筑):

1、半地下室:

房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h) 大于该房间净高(H)的1/3,且不大于1/2者,为半地下室。

当室内外地平面高差大于该房间平均净高(H)的1/3,且不大于1/2时,房间内一半以上的空间位于室外地平面以上,当设置的门窗洞口能保证一定的自然采光通风效果时,可视为半地下室。

在图示7和图示8中,当(1/3)Hh≤(1/2)H时,为半地下室。

图片

(图示7)

图片

(图示8)

注:开设门洞口窗,保证一定的自然通风采光面积,是半地下室的必备条件,否则只能视为地下室。

2、半地下建筑:

当半地下室独立建造,无地上建筑时,称为半地下建筑。(图示9、图示10)

图片

(图示9)

图片

(图示10)

注:半地下建筑可设置地上出口门厅,也可设置不超过一层的地上附属用房。

三、地上房间(地上建筑):

依前述可知,房间地平面低于室外地平面的高度(即室内外地平面高差h)不大于该房间净高(H)的1/3者,为地上房间(地上建筑)。(图示11、图示12)

图片

(图示11)

图片

(图示12)

当室内外地平面高差不大于该房间平均净高1/3,开设合适的门窗洞口,保证良好自然通风采风效果,且房间直通室外时,属于地上房间(地上建筑)。

注:房间直通室外,可以通过本层的疏散走道直通室外,不应通过其他楼层通向室外。

四、规范适应原则:

1、现行规范中,《建筑设计防火规范》(50016)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067)《民用建筑设计术语标准》(GB/T50504)《民用建筑设计统一标准》(GB50352)等,均规定了地下室和半地下室的定义,表述略有不同,实际含义基本一致。

2、室内外地平面高差和房间净高,是判定地下(半地下)室的关键要素,对于半地下室和地上房间,尚应满足自然采光通风条件。

3、在《建筑设计防火规范》中,半地下室(半地下建筑)与地下室(地下建筑)的处置原则相同,因此,通常无需强调半地下室(半地下建筑)的自然采光通风面积。

4、在《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》中,半地下汽车库的防火分区最大允许建筑面积与多层汽车库一致,因此,对于半地下汽车库,必须保证一定的自然采光通风面积,否则应按地下汽车库确定建筑防火要求。

 

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

重磅!80万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

小长弓 2022-06-10 19:16 00 [回复]举报

麻烦问一下,一栋建筑在有坡度的地方建设,它的地下一层有一部分位于坡度高的地方就是地下一层,但是另一部分位于坡度低的地方,相对于坡度低的地面属于地上一层。两侧的地下一层之间未采用防火墙分隔。 那么这个地下一层在坡度低的这一侧消防设施应按地上一层设置还是按照地下一层设置。谢谢。

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

释惑| 地下(半地下)室、地下(半地下)建筑,地上房间!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读