- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 建筑防火·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
舞台·观众厅(剧院.礼堂.会堂)-消防疑难18问!
石峥嵘:探讨舞台和观众厅相关的消防疑难及争议(18问),部分要点如下:
1 栅顶、葡萄架、马道的概念。
2 舞台和观众厅可否分为不同防火分区?
3 可否采用性能化评估方式取消舞台口防火幕?
4 哪些部位需要设置雨淋系统?
5 舞台是否同时设置闭式喷水灭火和开式雨淋灭火?
6 舞台口防火幕和水幕系统的设置和替代原则?
7 怎样确定自动消防炮系统的应用条件?
8 怎样确定水幕系统持续喷水时间?
9 怎样确定观众厅和舞台的消防用水量?
……
一、栅顶和葡萄架有什么区别?什么是马道?
葡萄架是栅顶的俗称,两者无区别。
栅顶,是舞台上部为安装、检修悬吊设备的工作层,主要用于安装和悬吊灯光、幕布、音响等设备。栅顶通常由一排排的架子组成,类似葡萄架,因此俗称葡萄架。
栅顶通常分为满铺式和马道式两种,满铺式是在栅顶上铺满踏板(图示1),形成整体式工作层。马道式仅在需要安装、维修设备的地方设置行走通道,其余地方不铺踏板,行走通道俗称马道(图示2)。
二、舞台和观众厅是否可以分为不同的防火分区?
舞台内幕布、景片、道具均为易燃材料,灯具多、线路复杂,演出中往往还有效果烟火,舞台空间高大,易于燃烧,扑救困难。观众厅是大量观众聚集场所,观众厅的吊平顶内有大量线路和灯具,观众厅的材料有很多是可燃材料,所以首先应将舞台和观众厅隔开。《剧场建筑设计规范》(JGJ57-2016)要求:大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。
根据《舞台机械刚性防火隔离幕》(GB36726-2018)要求,防火幕幕体的耐火极限应不小于60min,不能达到防火墙耐火极限要求,防火幕的设置,主要是防范火灾从舞台向观众厅蔓延。
另一方面,舞台和观众厅属于密切相关的功能部分,可能难以满足防火分区的分隔要求,如采用防火分隔水幕替代防火墙,需要满足3h的持续喷水时间,用水量太大。依此,舞台和观众厅之间,通常为同一防火分区。如确需划为不同防火分区,应采用等效防火墙耐火极限的防火分隔措施。
三、舞台和观众区的面积一起没有超过一个防火分区的面积,在同一个防火分区内,还需要设置防火幕吗?
四、可以采用性能化评估的方式,取消舞台口的防火幕或水幕吗?
五、剧场、礼堂、会堂的哪些部位需要设置雨淋系统?
六、哪一类剧场、礼堂、会堂需要设置自动喷水灭火系统?
七、需要设置自动喷水灭火系统的剧场、礼堂、会堂,具体设置部位有哪些?
八、《剧场规范》关于自动喷水灭火系统的设置范围,与《建规》要求有别,怎样处置?
九、《剧场规范》8.3.3要求:闭式自动喷水灭火系统仅应设置在净空高度不超过12m的观众厅,高于12m的观众厅是否采用固定消防炮等灭火系统?
消防炮(自动跟踪定位射流系统)-18问,疑难解读,结构分解!
十、舞台部位是否可以采用固定消防炮等灭火系统?
十一、观众厅是否可以采用固定消防炮等灭火系统?
十二、舞台部位设置雨淋系统以后,可否不再设置闭式自动喷水灭火系统?
注:h、h1、h2、a、b等的间距要求,参规范要求处置,专题:洒水喷头与顶板、梁、密肋梁板的布置要求,以及楼盖的主要形式!
十三、面向观众厅的舞台口,可以采取哪些防火分隔措施?可否采用防火卷帘?
从《剧场规范》可知,剧场面向观众厅的舞台口,可以采用防火幕、防火分隔水幕等防火分隔措施。
防火卷帘的防火性能优于防火幕,但目前规范均要求舞台口采用防火幕和防火分隔水幕,使用防火卷帘暂无规范依据。因此,建议依规要求设置防火幕或水幕等防火分隔措施,特殊情况下需要使用防火卷帘,应充分考虑舞台工艺要求,并应做好相关的防火方案论证。
十四、哪些情况的舞台口需要设置防火幕?
1、大型、特大型剧场舞台台口应设防火幕。
2、中型剧场的特等、甲等剧场及高层民用建筑中超过800个座位的剧场舞台台口宜设防火幕。
有关防火幕的相关概念及要求,参专题:防火幕-概念•应用•疑难处置(7问)!
十五、舞台口采用防火幕时,一定要设置水幕吗?
1、当采用耐火完整性和耐火隔热性均符合要求的防火幕时,可以不采用水幕保护。
2、当采用仅耐火完整性符合要求的防火幕时,需要附加水幕保护,请注意,这里的水幕是指用于幕体喷淋冷却的防护冷却水幕,不是防火分隔水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。
十六、水幕可以替代防火幕吗?
水幕可以替代防火幕,当采用水幕替代防火幕时,应采用防火分隔水幕,不是防护冷却水幕,要注意设计参数的区别,具体依《自动喷水灭火系统设计规范》的相关要求执行。
防火分隔水幕的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。
十七、水幕的持续喷水时间是多少?
1、如水幕作为防火幕的防护冷却设施,持续喷水时间应满足防火幕耐火极限要求(1h)。
2、如不采用防火幕,直接采用水幕作为防火分隔设施,持续喷水时间与防火幕耐火极限相同(1h)。
十八、怎样确定观众厅和舞台部分的消防用水量?舞台雨淋系统、自动喷水灭火系统、观众厅消防炮系统和自动喷水灭火系统,是否需要同时计算用水量?
在确定某个防护区或保护对象的消防用水量时,按其同时作用的消防用水系统算,常见的室内消防用水系统,主要包括室内消火栓系统、自动灭火系统、水幕分隔系统,冷却水系统用水等,根据每种系统的设计流量和火灾延续时间,就可以算出各个系统的消防给水用水量。
有关用水量计算的具体要求,参专题:建筑物、构筑物-消防用水量计算!
针对观众厅和舞台的特殊情况,现就有关需要注意的计算原则说明如下:
1、舞台口通过防火幕或水幕系统分隔以后,可以认为,舞台和观众厅是两个相对独立的保护区域,两个区域的消防用水量无需重复计算。
2、在计算舞台的消防用水量时,应同时考虑闭式自动喷水灭火系统、雨淋系统、消火栓系统、以及舞台口水幕系统用水量。
3、在计算观众厅的消防用水量时,应同时考虑自动喷水灭火系统(或自动消防炮系统)、消火栓系统,以及舞台口水幕系统用水量,对于同时设置有自动喷水灭火系统和自动消防炮系统的观众厅(比如观众厅的一部分采用自动喷水灭火系统保护,另一部分采用自动消防炮系统保护),只需计入用水量最大的一个系统。
申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言!
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热