消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

总线控制盘、多线控制盘的区别及应用-火灾自动报警系统!

发布时间:2020-07-16 10:35消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:总线控制盘主要解决总线控制设备的快捷操作控制问题;多线控制盘主要解决重要设备(消防水泵、防烟和排烟风机等)的直接手动控制问题。(请结合文末视频理解)

一、总线控制盘

1、根据规范要求,消防联动控制器应具有对每个受控设备进行手动控制的功能。总线控制盘为启动和停止总线(控制)设备提供了一种便捷的操作方式,可以代替繁琐的菜单操作。

2、总线控制盘的面板设有多个操作按键,每个按键分别对应一个启动灯和一个反馈灯,分别用于提示按键状态、显示设备运行状态。总线控制盘的每个按键,均可通过编程实现对各类、 各分区、 各具体部件的控制。(注:不同厂家功能有所区别)

3、虽然规范并没有强制要求设置总线控制盘,但在很多情况下,对于一些需要及时操作的受控设备,尤其是分区控制的多个设备,需要通过总线控制盘才能有效控制。

比如:对于防排烟系统,可以通过编程,设置总线控制盘的按键,一键启动某防烟分区的所有排烟口(阀)。也可以设置一键启动某防火分区所有前室的加压送风口。

二、多线控制盘

根据规范要求,消防水泵、防烟风机、排烟风机等重要设备,应具备在消防控制室(或值班室)手动直接控制的功能这个功能总线控制盘不能满足要求,需要通过消防联动控制器的多线控制盘(也称为直接手动控制单元、直接手动控制盘)实现,多线控制盘的启停按钮应通过专用线路与消防水泵、防烟风机、排烟风机的现场控制柜连接。

雨淋阀组、水幕系统的相关控制阀组、预作用阀组以及预作用系统快速排气阀入口前的电动阀等,也应能够通过消防控制室(或值班室)消防联动控制器的直接手动控制单元直接启动,通过专用线路连接。

示例:如图所示的预作用系统中,预作用阀组的启动装置、快速排气阀入口前的电动阀以及消防泵组的启动柜,应分别采用专用线路连接至火灾报警联动控制器的多线控制盘,实现手动直接控制。

附:需要通过多线控制盘进行直接手动控制的主要设备一览表:

 

设备名称

需要直接手动控制的功能

1

消防水泵现场控制箱(柜)

消防水泵的启动、停止

2

排烟风机现场控制箱(柜)

排烟风机的启动、停止

3

防烟风机现场控制箱(柜)

防烟风机的启动、停止

4

预作用阀组

预作用阀组的开启

5

预作用系统快速排气阀入口前的电动阀

电动阀的开启

6

雨淋阀组

雨淋阀组的开启

7

水幕系统的相关控制阀组

相关控制阀组的开启

8

泡沫灭火系统的相关控制阀组

相关控制阀组的开启

注:对于气体灭火、细水雾灭火、排油注氮灭火、泡沫喷雾灭火系统等,应依据对应的相关技术标准确定。

 

参考视频:

火灾自动报警系统-总线控制盘·多线控制盘

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

总线控制盘、多线控制盘的区别及应用-火灾自动报警系统!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读