- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
自动排气阀·快速排气阀-在消防系统中的应用!
石峥嵘:《自动喷水灭火系统设计规范》中的快速排气阀,就是较大排气量的自动排气阀,自动排气阀的选型及应用,应根据不同的系统要求确定。
本文阐述自动排气阀的结构原理及应用规则,并附视频分解!
一、自动排气阀的功能:
在消防给水管网中,初次充水需要排除管网内的空气,正常运行时也可能在管网高处积集空气,为保证系统安全提高灭火效率,需要及时排除这些积集的气体,通常使用自动排气阀。
二、主要结构及工作原理:
自动排气阀是一个带有内置浮球开关的启闭阀门,当阀体内集积空气时,液面下降,浮球同步下降,连动排气阀打开,排出阀体中的空气,空气排除后,液面上升,浮球同步上升,连动排气阀关闭,详见视频分解:
在湿式系统中,管网中平时充满水,只需要偶尔排除少量的空气,可以在管网高处设置小排气量的自动排气阀。
在平时管网不充水的干式系统和预作用系统中,系统启动时需要排出大量空气,以加速充水灭火,这时需要使用排气量较大的自动排气阀,这种排气量较大的排气阀,就是我们常说的快速排气阀。
由上可知,自动排气阀和快速排气阀是同一产品,我们通常把排气量较大的自动排气阀称为快速排气阀。
1、每个系统中,自动排气阀需要设置几个,有规定吗?
自动排气阀的设置,要根据系统功能及管网情况确定,在一些高差起伏较多的系统中,可能需要多处设置自动排气阀。在干式系统中,为加快排气速度,可能也需要多处设置快速排气阀。
2、干式消火栓系统、预作用、干式自动喷水灭火系统中都需要设置快速排气阀,怎样确定规格型号?
这些系统中的快速排气阀,要根据排气量确定,选型原则就是确保排气充水时间满足规范要求,在一些干式系统中,为加快排气速度,还可能需要在多处设置快速排气阀。
重磅!60万人关注,日浏览量超50万人次的《消防资源网》!隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!
注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
全部评论
最新 / 最热