  • 厂房楼顶往下的楼梯要装疏散指示标志吗?(楼顶没人作业)
    发表评论: 如果是上人屋面,第三层不仅要装,疏散方向要指向屋面(现实中有争议,指示方向经常是换来换去);如果不上人屋面,就不需要装。

    0 0 2023-07-03 17:48

  • 劳动密集型生产车间中柴油发电机房的设置
    发表评论: 该项目为火通规实施之前,设计依据为2018版建规,现在已经进入住建主管部门特殊工程验收现场评定环节,设计单位的反馈是该条要求是针对民用建筑的,工业厂房应该不受该条约束,有点骑虎难下的意思,改也不好改,该如何把握?

    0 0 2023-06-29 11:12

  • 关于高层建筑内同一防火分区内可以同时采用不同的疏散楼梯间形式吗?
    发表评论: 翻看了一下实施指南,确实裙房最多采用封闭楼梯间就可以,这就会出现同一楼层同一防火分区疏散楼梯间既有防烟又有封闭的情况。

    0 0 2023-06-29 09:03

  • 消防控制室分机需要联动消防水泵启停吗
    发表评论: 消控室主机多线盘可以远程停泵。

    0 0 2023-06-09 17:50

  • 关于消防安全责任人的疑问?
    发表评论: 消防安全责任人和安全生产责任人,按照单位的实际控制人来理解,说白了,就是谁投资谁受益谁担责,目前存在的那些奇葩操作,如果真出了事,事故调查的时候跑不了的,也就是图了一个心里安慰而已。

    0 1 2023-06-09 17:47

  • 关于机械排烟联动启动问题
    发表评论: 手报一般是以防火分区为单位设置的,烟感可以清晰定位到防烟分区,我们可以把单个防烟分区看成是一个独立的防火单元,手报是没有办法清晰定位到该防火单元的,联动程序上存在一定的不合理性,从这个层面上,同一防烟分区两个烟感报警信号打开对应排烟阀启动排烟风机是可靠的。而前室楼梯间正压送风是以防火防区为单位的,所以完全可以采取手报作为一路报警信号打开送风阀启动送风机。火规4.5.1和4.5.2应该是处于这种考虑,个人理解。

    1 0 2023-05-26 14:02

  • 酒店或办公楼的大厅门可以采用玻璃门吗?
    发表评论: 防火间距也要满足要求。

    0 0 2023-05-25 15:58

  • 集中电源非集中控制
    发表评论: 当然可以了,区域报警系统也可以采用非集中控制型。详细的看一下技术标准哦。

    0 0 2023-05-25 15:56

  • 石油化工企业的稳高压消防给水系统
    发表评论: 依据相关实验数据,消火栓充实水柱按45°保护到屋顶,水枪离地1.0m,充实水柱长度为24.04m,查得消火栓栓口所需动压为0.697MPa。石油化工装置区、罐区的高度要远远超出这个高度,按照以上数据推理,动压1.2Mpa时,水枪充实水柱约40m,当然很多时候1-2人不好操作,可稳高压系统的意义正在于此,该区域的室外消火栓不是供取水,而是要灭火控火的,不建议加装减压装置。

    0 0 2023-05-24 15:01

  • 新规范中住宅建筑需不需要设置救援窗
    发表评论: 前辈不敢当哦,个人意见,通规提纲挈领,主要规范了原则性问题,我倒是没有感觉到有放松的迹象,只是感觉灵活性增加了,在新安法、刑法修正案全面加强的前提下,管理及处罚的力度确实是变得更严格了,这应该是消防行业的趋势所在吧!

    0 0 2023-05-23 17:18

  • 室内消火栓
    发表评论: 以建规为准

    0 1 2023-05-23 14:13

  • 新规范中住宅建筑需不需要设置救援窗
    发表评论: 个人理解,在消防安全越来越严格的形势下,按照通规要求,明确建筑外墙设消防救援窗,应该是包含着住宅建筑的,至于“特殊要求的建筑”应该是类似洁净厂房等类型的排除条款,具体要等通规实施指南出来后看有没有明确。

    0 3 2023-05-23 14:07

  • 丙类地上多层厂房共用疏散楼梯
    发表评论: 现场确实遇到多次这样的情况,两个防火分区共用一个疏散楼梯间,各自开防火门通往楼梯间,建规也没有明确可不可以这样做,但结合地下半地下的要求,地上一个防火分区两个安全出口,一个独立,一个共用,只要疏散宽度满足的前提下,应该也是可以的。

    0 0 2023-05-23 14:00

  • 关于安全疏散距离
    发表评论: 暂时理解为通规废除的是强制性,只是不作为强条,通规没有明确的,执行原规范,有冲突的,以通规为准。

    0 0 2023-05-23 09:17

  • 建筑防火通用规范废止了第3.3.1和3.3.2条。那么工业建筑的防火分区如何界定?参考哪本规范?
    发表评论: 现阶段,可以理解为只是废除了条款的强制性,条款的内容还是要遵循的。

    2 1 2023-05-22 17:35

  • 消防控制室
    发表评论: 消防控制室通用技术要求 GB25506-2010

    0 0 2023-05-22 14:04

  • 室内消火栓
    发表评论: 女儿墙的高度不计算在建筑的消防高度里啊

    0 2 2023-05-20 17:23

  • 高位水箱高度大于喷淋泵扬程
    发表评论: 自动喷淋高位水箱重压力大于喷淋泵扬程是不是一定要设减压阀,是否有规范规定?针对这个问题,你可以想一下,如果水箱高度足够高,是不是就相当于常高压了,如果屋面水量满足,就不需要喷淋泵了。但喷淋泵的扬程流量功率是要满足最不利点作用面积范围内喷头全数打开的情况,高位水箱提供的自然压和喷淋泵启动后的动压相当于是一个此消彼长的过程,只要最有利点管网可以承受,最不利点末端试水装置静压不低于0.05Mpa,静压高点低点影响不大。

    0 0 2023-05-20 17:00

  • 高位水箱高度大于喷淋泵扬程
    发表评论: 按照你说的情况,只要在喷淋补水管上设置减压阀就可以了,报警阀组前设减压阀通常是涉及到分区供水,喷淋泵高扬程,高区直接供水,低区减压供水,这种情况下减压减的是动压,而补水管设减压阀减的是静压,两者不矛盾。

    0 5 2023-05-20 10:32

  • 高层办公疏散走道
    发表评论: 可以,电梯厢门满足耐火极限≥1h

    0 0 2023-05-19 16:33