消防栓压力
发表评论: GB 50974-20147.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
2022-08-26 13:21
-
甲类仓库防火间距
发表评论:
2022-08-26 13:20
-
封闭楼梯间能否直接进入一个大空间,还是必须经过走廊等过渡空间再进入房间?
发表评论: 可以
2022-08-26 13:16
-
泰和安主机报输出线故障
发表评论: 微阻松动或损坏(微阻应该按在模块内,检查线路通断功能)
2022-08-26 13:13
-
关于面积小于50平房间防烟分区划分的问题
发表评论: 对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算.(只不过由于房间小屋内不设排烟,通过走道排烟,排烟面积走道+该房间)
2022-08-26 13:10
-
在消防评估时,如何确定1998年以前建筑的合法性?如果当时没有消防验收怎么办?
发表评论: 房屋产权证或相关证明(比如特殊性质房屋会议纪要等)
2022-08-26 13:08
-
相关规范收藏
发表评论: 记住网址在线查看
2022-08-02 11:59
-
大功率的消防水泵可以采用变频运行吗?
发表评论: 以规范为依据,而且均执行现行规范.
2022-07-30 10:56
-
三层商业网点原建筑没有自动喷水灭火系统,对其中的一个网点进行消防设计时该网点按归范要求不需要自动喷水灭火系统,还要考虑整个建筑吗
发表评论: 三层建筑 不是上午服务网点(是商业建筑)
2022-07-30 10:53
-
消防水箱(不是水池)能设置在一层或地下室吗?
发表评论: 你是不是想说屋顶不具备承重条件,采用大气压罐(气压顶压装置),将水箱位于地下。---除此是不可以的
2022-07-30 10:44
-
怎么排空湿式系统灭火侧管路的水
发表评论: 补水是开启最高层末端试水装置(便于排除大量空气),剩余空气在通过管路高处排气阀排除
2022-07-30 10:41
-
大型商业综合体店铺内消防应急照明及疏散指示系统接线问题
发表评论: 商铺改建保持原有设计。像之前写字楼处于节能考虑采用两火一零(消防专用线路),不影响日常闭店后断电、节能。
2022-07-30 10:39
-
2个外的安全出口是否可以上锁?
发表评论: 不能上锁。但是像超市出于防盗考虑,可以设置内部人员不需要任何工具、锁具直接打开进行疏散,不能影响人员正常疏散。(外部人员无法开启的方法)
2022-07-30 10:36
-
安全疏散防火门
发表评论: 双扇防火门应有顺序器。门禁是消防系统联动时,门禁系统可以自动打开或不影响人员正常疏散
2022-07-30 10:34
-
消防最不利点
发表评论: 最不利点是你消火栓保护的最好层,(比如22层建筑,22层是最不利点,22层以上楼梯间出口或屋顶的试验栓不代表最不利点,仅是试验栓而已)
2022-07-30 10:31
-
女消防人,路在何方?
发表评论: 经验都是一点点积累的,不用着急,一点点来。施工队维修时多看多学多问,你只要知道怎么干,和原理就可以。看过以后记住,下次在遇到同样问题你就可以知道施工人员维修了。
2022-07-30 10:28
-
甲类液体管道穿墙
发表评论:
2022-07-30 10:17
-
多层厂房,仅在一层设有中间仓库,请问一下 该中间仓库的建筑面积、防火分区面积是按单层?还是多层?
发表评论: 按建筑整体(从严),因为发生火灾多层建筑危险性高于单层建筑。
2022-03-14 15:46
-
学校或办公建筑的报告厅应该执行防火规范的哪个章节?
发表评论: 直通室外的门没有耐火等级要求,因为他已经靠近安全区域。(包括控制室直通室外的门)
2022-03-14 15:45
-
电动排烟阀
发表评论: 我在高层见过,排烟风机吸风口处,有电动阀。报警消防主机先联动打开这个电动阀(平时处于关闭状态,为了综合楼空调节能,防止热流失)然后后排烟风机启动。风机现场手动停止后,风机停止,然后电动阀慢慢关闭。