一共三层楼的建筑,建筑面积共2600平米的办公建筑,现有室内消火栓,需要做消防喷淋和烟感吗?
发表评论: 按规范要求可以不设!
2021-10-16 12:30
-
二类高标准层是否可以不需要疏散指示和层号灯
发表评论: 依据国家标准是需要:公共建筑、高层建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方; 2 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。
2021-05-22 18:30
-
消防验收评估是怎么做得?
发表评论: 由合法专业消防监测评估公司的消防工程师进行现场检查检测后出具评估报告!
2021-04-28 18:53
-
高压配电所楼楼顶可以设置高位消防水箱吗?
发表评论: 是不宜设置,如果一旦跑水会对高压配电楼有什么影响和后果你自己清楚不?
2021-04-28 18:17
-
室内消火栓设置场所疑问
发表评论: 依据规范原文执行!
2021-04-13 13:38
-
电影院检查
发表评论: 按照消防部门审批设计合法图纸施工!执行国家强制标准!
2021-04-12 18:40
-
室内消火栓设置场所疑问
发表评论: 不包括!第五款说的教学,办公
2021-04-12 18:38
-
消防炮供水管路设置
发表评论: 一路可以的。但是供水消防泵最少一备一用!
2021-04-04 12:58
-
建筑防火5.5.19人员密集的公共场所的疏散门其净宽不应小于1.4米,小学多功能教室应该属于“人员密集的公共场所”,图纸上两个疏散门都是1.2那就不符合规范要求,我这样理解没有问题吧,征求大佬的意见
发表评论: 应该按座位数计算,百人1米,且每个疏散门不小于1.4米!
2021-04-04 12:55
-
是否可以把多个集中的独立地上无窗小房间划分成一个防烟分区
发表评论: 不可以,一个防烟分区不可以是多个独立的房间共同划分一个防烟分区,防烟分区可以共用排烟风机,但水平不可以跨越防火分区,每个独立设置房间应划为一个防烟分区。
2021-03-27 12:54
-
湿式报警阀是否会造成水锤现象?
发表评论: 系统管道内有气体,或者系统管道减压阀故障,报警阀处响声也有可能是阀板关闭不严导致;水锤一般都是在消防水泵处形成。
2021-03-24 12:30
-
问题咨询-首层商铺超过多少面积必须设置两个安全出口?
发表评论: 大于200平米需要两个,不大于200一个1.4米的口
2021-03-23 14:00
-
裙房与高层建筑主体之间可以共用楼梯间吗?
发表评论: 不可以!都不是一个防火分区!
2021-03-22 13:16
-
电动自行车充电棚与一楼住户安全距离
发表评论: 电动自行车库可以按丙类建筑计算防火间距!
2021-03-18 14:04
-
图中用红色框柱的地方要设置280度排烟防火阀?
发表评论: 是的:图纸所标明的两侧都需要设置!
2021-03-15 16:44
-
火灾危险性
发表评论: 丙类
2021-03-12 22:38
-
一级注册工程师真假查询?
发表评论: 国家网站查询!
2021-03-11 22:35
-
轻质屋面耐火极限能达到1小时吗?
发表评论: 要看你用的材质决定你的厚度!
2021-03-09 10:08
-
室内消火栓是否能装在室外
发表评论: 你做到室外只能算室外消火栓,不能算室内!
2021-03-08 19:01
-
规定有什么法律效力
发表评论: 你说的是教育系统的规定,具体出处请咨询当地教育局!
2021-03-08 18:57