关于自习室这种新兴产业应该如何定义其建筑使用功能?
发表评论: 可以参考一些休闲书吧的设计,你可以放入一些专业书籍,提供一些饮料;不过是多了一些桌子,和凳子罢了。不提供培训的地方,但是可以提供一个好的学习氛围。并可以引导学生一起学习讨论。是不是啊,这个确实是一个折中的办法。就是不知道能不能可行。
2021-10-12 21:29
-
防火分区划分
发表评论: 丙厂中间仓库的划分还是要符合仓库的要求来的,所以这个就不用说了,按照丙厂中间丙2项仓库的要求设计吧
2021-10-12 21:21
-
消防水池上层是否可以设厨房,餐饮
发表评论: 消防水池上层?这个消防水池还是多层的吗?如果是说楼层的话,上一层能做什么和消防水池没有什么关系,只要你上一层不会漏水,不会将污水排进消防水池就可以了,
2021-10-12 21:14
-
排烟口的大小
发表评论: 这个就是对这个排烟规范的吐槽,谁也不可能完全按规范去做的,验收的人也只是查一下风速,没有人会自己找麻烦去算一下风量够不够的,至少我没有见过验收这种小房间去算风量的。
2021-10-12 21:08
-
室外消火栓有规定高度么?
发表评论: 室外消防栓大小是有规范要求的,它的大小尺寸是一定的,你让它的底座与地面平齐就可以了,不要去抬高可埋深就可以了,还是那个说法,便于使用。
2021-10-12 21:05
-
排烟口的大小
发表评论: 您的意思是:10=18000÷3600÷C您算过是多大吗?
2021-10-12 21:00
-
食品加工厂要设喷淋吗?
发表评论: 这就要问一下,你当地负责图纸审核单位的审图工程师了,一般来说,都会从严来审,很少有从宽的,食品厂房的火灾危险性可以类比上面的一些工厂的,
2021-10-07 18:21
-
避难间的设置
发表评论: 我个人理解应该是整栋楼的每户!
2021-10-07 12:21
-
建筑的分类
发表评论: 还有归属单多层的情况啊,真的不知道!举个例子!说出来让我们长长见识吧。在什么情况下高度25米的医疗建筑会被归属单多层?
2021-10-07 12:11
-
室内农贸市场通道宽度
发表评论: 规范的条文说明上是:设计应注意门宽与走道、楼梯宽度的匹配。一般,走道的宽度均较宽,因此,当以门宽为计算宽度时,楼梯的宽度不应小于门的宽度;当以楼梯的宽度为计算宽度时,门的宽度不应小于楼梯的宽度。 我的理解是,你计算好总的疏散门或楼梯的宽度,在此基础上适当增加就好了,1.2的楼梯,1.5的门,1.6以上的通道。我是这样理解的,不一定对,你先算一下所须总的疏散宽度是多少,然后再根据市场经营须要来确认。
2021-10-01 22:34
-
公共建筑的阁楼进入建筑层数吗?
发表评论: 建筑层数应按建筑的自然层数计算,下列空间可不计入建筑层数: 1 室内顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的地下或半地下室; 2 设置在建筑底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间; 3 建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等。
2021-10-01 14:18
-
一栋厂房每层危险性不一样,该怎么处理?
发表评论: 他们的喷粉室有多大,是不是能够参考建规:3.1.2的相关规定执行,如果你是安全员的话,直接让租客走人,老板可能会让你走人,关键是想一想能不能降低风险,实在没有办法再清退。
2021-10-01 00:14
-
顶棚内部装修材料
发表评论: 按您这个想法,所有装修材料外面包上一层不燃材料,就认为这是A级的了,不要骗自己,没有出事,别人找不到你,出事了,你装修施工出了问题,现在法律是终身追责的,你能保证你装修的房子里会住着什么奇葩?如果遇到一个保姆纵火咋办?如果你是自己家里,你随意!
2021-10-01 00:03
-
蓄电池充电
发表评论: 如果是有人检查提出的话,估计是参考电动汽车充电站设计规范 GB50966-2014;以及对电动车辆的地方管理规定。还有就是你的苯板房使用的夹心材料达不到A级要求。通风、排烟等消防设施也达不到要求吧。别纠结了,赶快整改吧,蓄电池本来就有一定自燃几率,尤其是在充电过程中,起火自燃的情况更是时有发生,你在放在一个可燃、甚至算得上是易燃的房间里,人家肯定会说你存在严重安全隐患了。
2021-09-30 23:57
-
面积足够的话,中庭位置不做挡烟措施,上下层可以作为一个防烟分区吗?
发表评论: 中庭周边有走廊吗?还是就是一个封闭空间?有走廊的话,走廊与中庭有没有防火卷帘?还有中庭高度是多少?假设它没有走廊是一个封闭的中庭,高度大于9米,可以不设置挡烟措施的,其实你可以把它算做一个独立的大房间的,否则的话,中庭周边的房间、走道怎么处理?
2021-09-30 23:45
-
室外消火栓有规定高度么?
发表评论: 这个还真没有注意,室外消火栓有一个规范吧,可以参考看一下,关键是这个玩意设置是为了用的,本着便于使用就没有错,否则,就肯定会有问题。
2021-09-30 23:34
-
不设挡烟垂壁时的储烟仓厚度如何计算
发表评论: 你应该想一下储烟仓设置的目的来考虑问题,设置储烟仓是为了在排烟设施起作用之前:一方面减少高温烟气的扩散速度,另一方面也是为了保证人员疏散的最低清晰高度;当高度大于9m的时候,这两个方面的问题都得到了解决,所以这个时候你设置挡烟垂壁的必要性就没有了;另外,你要纠结计算这个高度准备做什么呢?验收时会检查还是设计图上要求你标注高度吗?
2021-09-30 23:18
-
各类火灾探测器备用品为多少
发表评论: 不是应当执行消防规范吗?为什么有新规范不执行啊!
2021-09-29 21:32
-
此种情况是否可以不设置消防水池和增稳压设施?
发表评论: 我觉得这个问题最好是咨询一个是当地消防图审单位,否则你连图审这一关都过不了,第二是当地负责验收检查的人员,否则你再怎么觉得他都不一定认可。拿条文卡你,他就觉得你的供水不可靠。让你改你怎么办。这种可行可不行须要人为判断的时候,找现管的人是最直接的方式
2021-09-29 21:19
-
不设挡烟垂壁时的储烟仓厚度如何计算
发表评论: 4.6.2 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm;当采用机械排烟方式时,不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm。同时储烟仓底部距地面的高度应大于安全疏散所需的最小清晰高度,最小清晰高度应按本标准第4.6.9条的规定计算确定。
2021-09-29 20:54