教学楼、办公楼中设置实验室时,其防火隔墙及防火门有什么要求,有规范依据吗?
发表评论: 规范:《科研建筑设计标准》
2023-06-25 08:32
-
住宅建筑是否需要设置消防救援窗?
发表评论: 可在住宅有外窗公共区域设置救援窗口,如走道、前室、楼梯间、电梯厅等。
2023-06-19 08:49
-
钢结构建筑檩条防火
发表评论: 第二类檩条,对主体结构稳定性其作用,应该按照屋顶承重构件的耐火极限。
2023-06-19 08:44
-
住宅敞开楼梯间内能不能设水电管井
发表评论: 住宅敞开楼梯间内能设水电管井,还有很多住宅是这样的。
2023-06-14 11:05
-
消防水泵房开向建筑内的门采用乙级防火门,那消防水泵房直通室外的门可以是普通门吗?
发表评论: 内门。《消防给水和消火栓》规定,开向疏散走道的门应采用甲级防火门。外门,普通门。
2023-06-12 15:03
-
办公和公寓分设在不同楼层,竖向能否共用疏散楼梯间?
发表评论: 《宿舍规范》5.2.2 宿舍建筑内的宿舍功能区与其他非宿舍功能部分合建时,安全出口和疏散楼梯宜各自独立设置,并应采用防火墙及耐火极限不小于2.0h的楼板进行防火分隔。条文说明,本条文强调宿舍疏散的独立性,尽量独立建造。当与其他非宿舍部分,特别是与其他人员密集的公共场所合建时,二者的安全出口和疏散楼梯不应共用,且二者之间需要设置防火分隔,避免火灾在二者之间蔓延,并影响宿舍部分人员的安全疏散。
2023-06-12 14:58
-
丙类厂房办公室设置
发表评论: 一个为独立安全出口,另一个可以和厂房合用,但不应通过生产作业区疏散,疏散距离按民用建筑要求确定。
2023-06-12 08:50
-
丙类厂房内设置办公室
发表评论: 地方标准,如江苏规定,其占总面积的15%以内。
2023-06-12 08:39
-
丙类厂房内设置办公室
发表评论: 一层厂房,二层办公室,面积比例50%对50%?违反《防火通用》4.3.1.若比例合适,可以。
2023-06-10 11:58
-
安全出口疏散
发表评论: 0.80,四舍五入,不小于0.7950.8 ,四舍五入,不小于0.75
2023-06-08 12:39
-
消防控制室开向建筑内的门应采用乙级防火门,那开向建筑内的窗是如何要求的?
发表评论: 在《民用电气》规范中要求,消防控制室内门是甲级防火门。
2023-06-05 10:28
-
防火墙使用玻镁岩棉夹心板等材料可行吗?
发表评论: 金属面玻镁岩棉夹心板,不可以。硅酸盐纤维板隔墙,可以。
2023-06-02 11:09
-
建筑改造中因规范原因需要把开敞楼梯改为封闭楼梯间,请问这样改造可行吗?
发表评论: 改造后,中间的房间,继续有2个安全出口,符合规范。但两端的房间,只有一个安全出口,不符合规范。
2023-06-01 17:16
-
丙类厂房中的中间办公是否需要划分单独的防火分区
发表评论: 不需要单独防火分区。采用2.0h防火隔墙和乙级防火门分隔。
2023-05-31 08:17
-
建筑防火通用规范
发表评论: 正常应保持关闭状态,只有消防人员通知消防控制室开启时,才能开启。还可与消防人员手持设备联动,需要开启时开启开启。
2023-05-30 10:13
-
地下一层装修材料要求及补救措施
发表评论: 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017顶棚--A级墙面--B1级地面--B1级
2023-05-29 09:09
-
建筑地下室已布设并投入使用的天然气管道不符合建筑防火通用规范第12.0.3条要求,如何处理?
发表评论: 天然气,密度小于0.75。
2023-05-26 10:08
-
普通电梯防烟要求
发表评论: 电梯井道贯各个楼层,普通电梯与消防电梯的层门一样,均需满足耐火完整性和烟密闭性的要求。
2023-05-26 09:44
-
丙类地上多层厂房共用疏散楼梯
发表评论: 看地区,江苏仓库是可以共用楼梯间。
2023-05-23 16:49
-
电井防火村堵
发表评论: 管线安装后,先把楼板留洞采用钢筋混凝土现浇封闭,再用防火胶泥把小的缝隙封堵,包含桥架内。
2023-05-20 12:27