娱乐场所在一,二,三楼时,厅室是否需要2小时的防火墙和乙级防火门与其他部位做分割?
发表评论: 《建筑防火通用规范》(GB55037-2022)4.3.7/歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定:1 应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m的楼层; 2 当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时,每个房间的建筑面积不应大于200㎡; 3 房间之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔; 4 与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔。另外,《公共娱乐场所消防安全管理规定(公安部令第39号)》第七条:公共娱乐场所不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置;商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当分开设置。
2023-03-22 10:11
-
消火栓箱门必须是不燃材料么?
发表评论: 关于消火栓箱的箱门材料,规范确实没有明确提出必须为不燃材料。现在市场上常见的成品消火栓箱箱门材料都是规范中所说的全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃。如果厂家要生产加工其他材料的消火栓箱,按规定应符合国家产品标准《消火栓箱 GB/T14561-2019》的要求,且要通过型式检验并取得合格报告。还有一种情况,是现场二次装修对消火栓箱进行改动。根据《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》的要求,“建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施”、“建筑内部消火栓箱门不应被装饰物遮掩,消火栓箱门四周的装修材料颜色应与消火栓箱门的颜色有明显区别或在消火栓箱门表面设置发光标志”,同时装修防火规范对各类场所(包括单多层、高层、地下工业与民用建筑以及疏散走道、楼梯间、前室等)天棚、墙面、地面等位置的装修材料燃烧性能等级都有要求。因此,二次装修若要对消火栓箱门进行改动,必须要符合相应的装修施工图(即消防设计文件)以及《建筑内部装修设计防火规范GB50222-2017》的要求。以上为个人观点,仅供参考。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484739&idx=1&sn=f5acbd47fa9600b9e606ef35cab7dcea&chksm=c06abefef71d37e8803f0c14fe0c4d64f414065524adaf5c7399fa5f3e12d15356f366992592&token=713188804&lang=zh_CN#rd
2023-03-22 10:02
-
室外消火栓的间距120米,是指直线距离?还是行走距离?哪里有具体规定?
发表评论: 你说的指南和我说的不是一个指南。你说的指南是中南建筑设计院股份有限公司主编、主要指导武汉地区的指南;我说的指南是中国建筑学会建筑给水排水研究分会组织编写的指南。
2023-03-13 14:37
-
室外消火栓的间距120米,是指直线距离?还是行走距离?哪里有具体规定?
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南》P142页:问8:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,间距是指直线距离还是行走距离?答:按直线距离理解,和室内消火栓距离的含义一致。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485889&idx=7&sn=83fb21551fa5a61ea46484fdc6b3209f&chksm=c06ab27cf71d3b6a16eb0aed805756442d4d9648ef0a4ee5ac97afc9fd28fd4a8db273e69a5d&token=371329184&lang=zh_CN#rd
2023-03-12 20:18
-
商品房住宅临时用电可以通过消防验收吗?
发表评论: 显然是不行的,消防负荷等级、供电形式都不符合要求。根据《建设工程消防验收评定规则 XF836-2016》的规定,消防负荷等级、供电形式评定子项是A类项(关键项),是国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的内容。子项抽查中,A类项抽查到1处不合格的,该项评定为不合格;单项评定中,有A类项子项不合格的,该单项不合格,该项目综合评定为不合格。
2023-03-12 10:20
-
两个规范有何异同
发表评论: 2016年以来,住房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》等文件,提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准的长远目标,明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标准中分散的强制性条文的改革任务,逐步形成由法律、行政法规、部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技术法规”体系。包括《建筑防火通用规范》、《消防设施通用规范》在内的通用技术类规范,全文强制,属于技术法规;《建筑防火设计规范》修订后将变为推荐性技术标准。很明显,技术法规的法律效力高于技术标准。
2023-03-06 09:03
-
报警阀上下压力差
发表评论: 湿式报警阀组两端压力差应小于0.01MPa。《自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》表9.0.6
2023-03-06 08:23
-
防火隔墙上的门窗必须要做防火门窗吗?
发表评论: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018年版6.2.2 医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。 6.2.3 建筑内的下列部位应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗,确有困难时,可采用防火卷帘,但应符合本规范第6.5.3条的规定: 1 甲、乙类生产部位和建筑内使用丙类液体的部位; 2 厂房内有明火和高温的部位; 3 甲、乙、丙类厂房(仓库)内布置有不同火灾危险性类别的房间; 4 民用建筑内的附属库房,剧场后台的辅助用房; 5 除居住建筑中套内的厨房外,宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房; 6 附设在住宅建筑内的机动车库。
2023-03-04 19:03
-
手动消火栓报警按钮
发表评论: 《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013/4.3.1条文说明:当建筑物内设有火灾自动报警系统时, 消火栓按钮的动作信号作为火灾报警系统和消火栓系统的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消防泵启动;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵;稳高压系统中,虽然不需要消火栓按钮启动消防泵,但消火栓按钮给出的使用消火栓位置的报警信息是十分必要的,因此稳高压系统中,消火栓按钮也是不能省略的。《火灾自动报警系统施工及验收标准》 GB50166-2019/3.3.16(1)消火栓按钮应设置在消火栓箱内。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485601&idx=4&sn=d7d70663d7ff1bc5864be041addb402a&chksm=c06ab31cf71d3a0a7ace5b592636712ff66f9b3572584eba5c7e7bc55669b3ad6e5433b01d5c&token=1972968903&lang=zh_CN#rd
2023-03-01 09:44
-
民用建筑通用规范中的建筑高度问题
发表评论: 《民用建筑通用规范》所说的建筑高度与《建筑设计防火规范》中的建筑高度不是一个概念。《民用建筑通用规范》4.5.2条文说明:本标准中的建筑高度主要与城市规划控制相关,现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016注重的是消防救援等方面。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485564&idx=3&sn=c85c71419f10a27e21be0c12d200ec23&chksm=c06ab3c1f71d3ad7268fd90f0849e1225f69edebcf00e07e045dabf6101e2e70e358c1c0fb21&token=2088604047&lang=zh_CN#rd
2023-02-23 13:19
-
按照通用规范中10.2.3的第2条的解释,是不是电气管线就可以采用PVC的?
发表评论: 应采用非火焰蔓延型导管、槽盒。非火焰蔓延型导管是指,用火烧时可能会燃烧,但火焰不会蔓延,且外加火焰移开后,在规定时间内,火焰会自行熄灭的导管。《低压配电设计规范》(GB50054-2011)7.2.34/布线用塑料导管,应符合现行国家标准《电气安装用电缆导管系统 第1部分:通用要求》中非火焰蔓延型塑料导管;布线用塑料槽盒,应符合现行国家标准《电气安装用电缆槽管系统 第1部分:通用要求》GB/T 19215.1中非火焰蔓延型的有关规定。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485715&idx=1&sn=a3014e27b5d4ad928cc3dbd3495cd685&chksm=c06ab2aef71d3bb827c8d448c1c49495da4678a7896ea5317b773b5005bbc5501c6b08b016b9&token=2088604047&lang=zh_CN#rd
2023-02-21 08:26
-
-1和-2F 层交界处汽车坡道处的防火卷帘,是可疏散还是非疏散通道?
发表评论: 对,车辆通道处设置的防火卷帘都应该两步降。车库内防火分区处设置防火卷帘一般都是为了通行,否则都会设置防火墙。
2023-02-18 20:17
-
-1和-2F 层交界处汽车坡道处的防火卷帘,是可疏散还是非疏散通道?
发表评论: 你可以看下建筑施工图,车位及车辆通道都有明确表示,如下图:
2023-02-16 10:12
-
-1和-2F 层交界处汽车坡道处的防火卷帘,是可疏散还是非疏散通道?
发表评论: 1、楼主问的问题是车库内汽车通道处的防火卷帘应是“两步降”还是“一步降”,13版《火规》的要求是“两步降”,这也是常规作法。车库设置汽车疏散出口也是《车火规》的要求,至于你说的“车辆拥堵”的问题,那应该属于车库疏散通道的宽度是否满足紧急情况下车辆迅速驶出车库的问题,类同于疏散走道的宽度是否满足人员疏散,而不是应不应该设置汽车疏散出口的问题。如果按照你的意思,发生火情时只能放弃车辆通过疏散楼梯间疏散,那么汽车通道处的卷帘就应该是“一步降”,汽车安全出口就没有设置的必要。2、条文说明是对规范条文的补充,能够帮助读者更好的理解规范,了解规范编制者的思路;在一些对规范条文理解有争议时,条文说明往往能够起到决定性作用,是规范的不可分割的一部分。但条文说明不是强制性条款,了解规范的人都知道。3、我的回答中将引用条文说明的文字加粗,只是为了表示强调重点,给你带来了误解,表示歉意。
2023-02-16 08:26
-
-1和-2F 层交界处汽车坡道处的防火卷帘,是可疏散还是非疏散通道?
发表评论: 车库-2层至-1层坡道应为汽车疏散通道。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014》规定,人员安全出口与车辆安全出口应分开布置。根据18版《建规》的要求,人员疏散走道已不允许设置防火卷帘;而《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》4.6.3条文说明表述:地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。综上,车库-2层通向-1层的坡道应为车辆疏散通道,设置的卷帘应为两步降。
2023-02-14 08:05
-
抗容性水成膜泡沫
发表评论: 《泡沫灭火剂》(GB15308-2006)7.3/泡沫灭火剂应储存在通风、阴凉处,储存温度应低于45℃,高于其最低使用温度。按本标准的储存条件或生产厂提出的储存条件要求储存,泡沫液的储存期为:AFFF 8年;S、中、高倍泡沫液3年;P、P/AR、FP、FP/AR、AFFF/AR(即抗溶水成膜泡沫液)、S/AR、FFFP、FFFP/AR、灭火器用灭火剂2年。
2023-02-12 09:35
-
仅仅两层,是种类型建筑? 难倒了。设计是否有错》?
发表评论: 《建筑防火设计常见问题释疑》(倪照鹏编著)P126:
2023-01-16 10:15
-
消控室要用耐火极限2h及以上防火隔墙+1.5h楼板 与其他部位分隔,为何窗却是普通窗?
发表评论: 消控室与建筑内其他部位应采取防火隔墙分隔,防火隔墙上开设的门窗应为乙级防火门窗。
2023-01-01 19:30
-
消控室要用耐火极限2h及以上防火隔墙+1.5h楼板 与其他部位分隔,为何窗却是普通窗?
发表评论: 《建规》要求的是消控室与建筑内其他部位要采取防火分隔措施,如2h防火隔墙、1.5h楼板,防火隔墙上开设的门窗应为乙级防火门窗;消控室直通室外的门以及外墙上的窗可以采用普通门窗。
2023-01-01 10:11
-
排烟管道防火包覆
发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017/4.4.8(2)竖向设置的排烟管道应设置在独立的管道井内,排烟管道的耐火极限不应低于0.50h。
2022-12-28 08:11