  • 水喷淋系统上的安全阀压力值的正常范围是多少?
    发表评论: 如果是系统前端的泄压阀要依据系统最不利点的压力设定。

    0 0 2024-06-04 13:31

  • 无消防控制室,给排水专业未设置消火栓
    发表评论: 未见规范对此有硬性要求

    0 0 2024-06-04 11:05

  • 应急疏散指示照明
    发表评论: 2.0.3 A型消防应急灯具      主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于DC36V的消防应急灯具。    距地面2.5m及以下的高度为正常情况下人体可能直接接触到的高度范围,火灾发生时,自动喷水灭火系统、消火栓系统等水灭火系统产生的水灭火介质很容易导致灯具的外壳发生导电现象,为了避免人员在疏散过程中触及灯具外壳而发生电击事故,要求设置在此高度范围内的灯具采用电压等级为安全电压的A型灯具;

    0 0 2024-06-04 11:03

  • 设置在建筑室外墙上的消火栓怎么定性?
    发表评论: 现场有这种情况,还有DN65的消火栓接在DN25的管道上的

    0 0 2024-06-04 10:25

  • 水泵控制柜
    发表评论: 细水雾灭火系统技术规范 GB50898-2013 >3.5.4条(第5款)

    0 0 2024-06-04 10:21

  • 消防工程师继续教育里有个多项选择题,帮忙看下选择哪个?条文说明的主要作用是什么?
    发表评论: AB

    0 0 2024-05-31 14:35

  • 一端敞开走道算室外吗
    发表评论: 不算室外

    0 0 2024-05-31 14:31

  • 火灾报警控制器时钟同步
    发表评论: 火灾报警控制器时间同步方法一、手动对时方法1. 打开控制器,找到时钟校准按钮。2. 按下时钟校准按钮,屏幕会显示出当前时间,用手动调整按钮进行时间调整。3. 调整完毕后,再按一次时钟校准按钮,屏幕上则会出现“确定校准时间吗”的提示,按下确认键即可完成手动对时操作。4. 最后按下确认键,退出设置界面即可。二、自动对时方法1. 进入控制器设置界面,找到自动对时选项,开启自动对时功能。2. 控制器会与互联网上的时间服务器同步更新时间。3. 自动对时功能会不断检测并校准时间,确保时间的准确性。

    0 0 2024-05-30 09:04

  • 关于歌舞娱乐游艺场所
    发表评论: DB41/485--20065.1条规定小型歌舞娱乐可以用独立烟感;如需要联动声光报警可以用一个小主机;(本规定为地方标准)

    1 1 2024-05-30 08:56

  • 消火栓配备标准
    发表评论: 充实水柱13米,两点灭火

    1 0 2024-05-30 08:24

  • 一个防火分区内同时设置了自动喷淋系统与自动消防炮
    发表评论: 9.1.7 建筑内设有不同类型的系统或有不同危险等级的场所时,系统的设计流量应按其设计流量的最大值确定。

    3 0 2024-05-30 08:21

  • 关于歌舞娱乐游艺场所
    发表评论: 是的都要安装自动报警,是否需要联动要看具体情况

    1 1 2024-05-29 15:31

  • 不靠外墙、不在顶层的KTV包厢房间如何设置应急排烟排热设施?——《建筑防火通用规范》2.2.5条疑问。
    发表评论: 吊顶内设排烟管道或与通风系统管道共用(排烟管道与通风管道连接处应能在发生火灾时关闭),房间内设排烟口4.4.3 排烟系统与通风、空气调节系统应分开设置;当确有困难时可以合用,但应符合排烟系统的要求,且当排烟口打开时,每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的控制阀门不应超过10个。

    0 1 2024-05-29 14:55

  • 火灾危险性
    发表评论: 丁、戊类用纸箱做为包装物,包装物的体积大于被包装体积的1/2时应确定为丙类

    0 0 2024-05-29 14:50

  • 管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架,请问如何理解?穿梁处就不用再做支吊架了,是吗?
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 12.3.20第5款当管道穿梁安装时,穿梁处宜作为一个吊架;

    1 0 2024-05-29 08:04

  • 稳压泵远程启动和自动切换
    发表评论: 规范要求主备电源要自动切换,未对稳压泵主备泵自动切换做出要求;稳压泵不能远程启停

    0 0 2024-05-27 09:02

  • 清晰高度和储烟仓高度计算
    发表评论: 4.6.9 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算:Hq =1.6 +0.1·H ′            (4.6.9)式中:Hq——最小清晰高度(m);           H′——对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取最高疏散楼层的层高(m)。4.6.10 火灾热释放速率应按下式计算:Q =α·t²                    (4.6.10)式中:Q——热释放速率(kW);            t——火灾增长时间(s);           α——火灾增长系数(按表4.6.10取值)(kW/s²)。

    0 0 2024-05-24 15:39

  • 关于常高压消防系统问题
    发表评论: 这样子消防用水量满足要求,但是自喷系统,消火栓系统动压静压可以满足吗?

    0 0 2024-05-23 10:04

  • 消防设施是指哪些设施?
    发表评论: 自动报警系统,自动灭火系统,防排烟系统,消防给水及消火栓系统,泡沫灭火系统,防火分隔,消防供配电,灭火器,通讯和应急广播,消防电梯,疏散指示和应急照明等

    0 0 2024-05-22 15:49

  • 花露水能存放到丙二类的仓库里吗?
    发表评论: 花露水酒精含量一般在70%属于甲类(易燃易爆)

    1 3 2024-05-22 15:25