消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

石小东

暂无说说

粉丝:1 关注:1
关注

  • 疏散门附近多远距离不能有堆放物?
    发表评论: 不能有障碍物阻挡疏散门的开启,疏散走带内也不能有障碍物占用经计算确定的疏散宽度,影响疏散。

    0 0 2022-03-19 17:34

  • 无防火涂层的钢架屋顶厂房如何确定耐火等级
    发表评论: 根据建筑构件耐火试验方法 第6部分:梁的特殊要求 GB/T9978.6-2008,确定。

    0 0 2022-03-19 17:18

  • 防火门闭门器
    发表评论: 《防火门闭门器》 XF93-2004,这部标准规范中有

    0 3 2022-03-19 17:13

  • 厂房可以改成冷库吗?用氟利昂制冷
    发表评论: 冷库设计标准 GB50072-2021对冷库的“新改扩”有规定。建议贵单位先看看这个设计规范,是否满足总平面布局的先决条件。

    0 0 2022-03-19 12:59

  • 丙类生产厂房内使用天然气燃烧是否改变火灾危险性
    发表评论: 在《燃油燃气锅炉房设计手册》第562页在燃油燃气锅炉房消防特点和措施中描述“锅炉房的火灾危险等级属于丁类生产厂房,但根据锅炉燃料的不同,锅炉房建筑的耐火等级应有不同的要求,燃油燃气锅炉房的锅炉间耐火等级应为一级。”“燃气锅炉房所属的煤气、天然气调压站属于甲类生产厂房,其耐火等级不低于二级”。

    1 0 2022-03-19 12:52

  • 没有高位水箱,改成大钢瓶稳压
    发表评论: 对于高位消防水箱,是有设置要求的,请查看《水规》5.2 高位消防水箱章节,避免更改后隐患。

    1 0 2022-03-19 12:36

  • 排油烟气防火止回阀是消防材料吗
    发表评论: 住宅烟道排油烟气防火止回阀行业标准执行文件(GA/T 798-…2008)3.主排油烟气防火止回阀 安装在厨房吸油烟机或卫生间排风机后端至具有耐火等级的共用排风管道进口处,风机工作时呈现开 启状态(排出废气)。风机不工作时处于自然关闭状态(防止废弃回流),屋内或共用风道内气温达到规 定值时可自动关闭,并在规定时间内能满足耐火性能要求,起隔烟阻火作用的阀门住宅消防验收需要

    0 0 2022-03-19 12:25

  • 柴油发电机的油箱输送管应该采用什么材质
    发表评论: 可按照GB50316-2000《工业金属管道设计规范》进行设计选型。

    0 0 2022-03-19 12:08

  • 室外消防水池防冻措施
    发表评论: 如果加伴热难以实现,可以考虑生活用水和消防水共用水池,增加水的流动性,也可防冻

    0 0 2022-03-19 11:46

  • 如何判定气压罐的好坏
    发表评论: 如果是特种设备就要定期让特检所检验,取得使用登记证和检验合格证,就是好的!如果是普通容器,你们可以找做无损探伤的机构,给你们检验,来判定。

    0 0 2022-03-19 11:42

  • 各位大佬,火灾报警控制器在接收到报警或者故障等信号之后多少秒发出相应的声光警报信号,有30s 60s 90s 120s等等 怎么这么乱呀
    发表评论:

    1 0 2022-03-19 11:34

  • 养老院二次装修把一层的厨房和办公室对调设计院说图审过不了
    发表评论: 你厨房和办公室对调,势必影响到燃气管道的设计,那设计院怎么能审过呢,去找燃气设计单位

    0 0 2022-03-19 11:24

  • 120平方米的办公室
    发表评论: 你这120平方米的办公室,是在工业建筑里,还是在民用建筑里,是在高层,多层、还是单层、还是在地下室?是在住宅建筑内还是在公共建筑内?如果在公共建筑内:依据《建规》5.5.15    位于走道尽端的房间,房间内任一点至疏散门的直线距离不大于 15m、建筑面积不大于 200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m。可以一个疏散门也就是你说的安全出口。如果在地下室:依据《建规》除人员密集场所外,建筑面积不大于500 m²、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。如果在楼顶:依据《建规》需要同时满足3个条件: 1.一、二级多层主体每层≥2部疏散楼梯; 2.局部升高≤2层、高出部分每层≤200㎡、高出部分人数之和≤50人; 3.至少应另外设置1个直通建筑主体上人平屋面的安全出口,且上人屋面应符合人员安全疏散要求。如果在住宅建筑内:依据《建规》1.H≤27m时,设1个安全出口需同时满足的2个条件: ①每个单元任一层的建筑面积≤650㎡; ②且任一户门至最近安全出口的距离≤15m。其他的自己查建规安全疏散章节,不一一列举了

    0 0 2022-03-19 11:02

  • 喷淋支管上能安装阀门吗
    发表评论: 依据《 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2017》5.4.2 控制阀的规格、型号和安装位置均应符合设计要求;安装方向应正确,控制阀内应清洁、无堵塞、无渗漏;主要控制阀应加设启闭标志;隐蔽处的控制阀应在明显处设有指示其位置的标志。配水管上的阀门正常工作状态下应该处于常开,严禁关闭,带锁具是为了防止误关。阀门是为了方便检修,支路出问题需要检修,关支路阀门即可,不用全线停水。

    0 0 2022-03-19 10:11

  • 排烟风量计算
    发表评论: 您这个截图信息不全,计算排烟风量要考虑建筑空间净高、建筑类别、计算的场所等信息,建议您按照《 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 》4.6排烟系统设计计算,里面有详细的讲解。

    0 0 2022-03-18 19:39

  • 防火门抽查比例
    发表评论: 根据 GB50877-2014《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》,如果调试:6.3.1 常闭防火门,从门的任意一侧手动开启,应自动关闭。当装有信号反馈装置时,开、关状态信号应反馈到消防控制室。    检查数量:全数检查。    检查方法:手动试验。6.3.2 常开防火门,其任意一侧的火灾探测器报警后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。    检查数量:全数检查。    检查方法:用专用测试工具,使常开防火门一侧的火灾探测器发出模拟火灾报警信号,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。6.3.3 常开防火门,接到消防控制室手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。    检查数量:全数检查。    检查方法:在消防控制室启动防火门关闭功能,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。6.3.4 常开防火门,接到现场手动发出的关闭指令后,应自动关闭,并应将关闭信号反馈至消防控制室。    检查数量:全数检查。    检查方法:现场手动启动防火门关闭装置,观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。如果检验:4.3.1 防火门应具有出厂合格证和符合市场准入制度规定的有效证明文件,其型号、规格及耐火性能应符合设计要求。    检查数量:全数检查。    检查方法:核查产品名称、型号、规格及耐火性能是否与符合市场准入制度规定的有效证明文件和设计要求相符。4.3.2 每樘防火门均应在其明显部位设置永久性标牌,并应标明产品名称、型号、规格、耐火性能及商标、生产单位(制造商)名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查。4.3.3 防火门的门框、门扇及各配件表面应平整、光洁,并应无明显凹痕或机械损伤。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查。如果安装:5.3.1 除特殊情况外,防火门应向疏散方向开启,防火门在关闭后应从任何一侧手动开启。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查。5.3.2 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查。5.3.3 常开防火门,应安装火灾时能自动关闭门扇的控制、信号反馈装置和现场手动控制装置,且应符合产品说明书要求。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查。5.3.4 防火门电动控制装置的安装应符合设计和产品说明书要求。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查;按设计图纸、施工文件检查。5.3.5 防火插销应安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查;查看设计图纸。5.3.6 防火门门框与门扇、门扇与门扇的缝隙处嵌装的防火密封件应牢固、完好。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查。5.3.7 设置在变形缝附近的防火门,应安装在楼层数较多的一侧,且门扇开启后不应跨越变形缝。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查。5.3.8 钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。门框与墙体应用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固,其固定点间距不宜大于600mm。    检查数量:全数检查。    检查方法:对照设计图纸、施工文件检查;尺量检查。5.3.9 防火门门扇与门框的搭接尺寸不应小于12mm。    检查数量:全数检查。    检查方法:使门扇处于关闭状态,用工具在门扇与门框相交的左边、右边和上边的中部画线作出标记,用钢板尺测量。5.3.10 防火门门扇与门框的配合活动间隙应符合下列规定:    1 门扇与门框有合页一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。    2 门扇与门框有锁一侧的配合活动间隙不应大于设计图纸规定的尺寸公差。    3 门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm。    4 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm。    5 门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm。    6 门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙,均不应大于3mm。    检查数量:全数检查。    检查方法:使门扇处于关闭状态,用塞尺测量其活动间隙。5.3.11 防火门安装完成后,其门扇应启闭灵活,并应无反弹、翘角、卡阻和关闭不严现象。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查;手动试验。5.3.12 除特殊情况外,防火门门扇的开启力不应大于80N。    检查数量:全数检查。    检查方法:用测力计测试。如果是验收:7.3.1 防火门的型号、规格、数量、安装位置等应符合设计要求。    检查数量:全数检查。    检查方法:直观检查;对照设计文件查看。7.3.2 防火门安装质量的验收应符合本规范第5.3节的规定。7.3.3 防火门控制功能验收应符合本规范第6.3节的规定。

    0 6 2022-03-18 19:20

  • 消防控制室
    发表评论: 《建规》6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。     设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。     通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。8.1.7 设置火灾自动报警系统和需要联动控制消防设备的建筑(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:     1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;      2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠外墙部位;     3 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近;      4 疏散门应直通室外或安全出口除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。   消防控制室如果在地下:5.5安全疏散和避难 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。

    0 0 2022-03-18 19:13

  • 移动消防炮水量计算
    发表评论: 第一个问题:您应该咨询的是自动消防炮灭火系统的用水量。依据《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 》4.2.2 自动消防炮灭火系统用于扑救民用建筑内火灾时,单台炮的流量不应小于20L/s;用于扑救工业建筑内火灾时,单台炮的流量不应小于30L/s。 4.2.8 自动跟踪定位射流灭火系统的设计持续喷水时间应不小于1h。根据你单位自动消防炮实际用水量乘以设计持续喷水时间,即可得到用水量。第二个问题:依据《消防给水及消火栓系统技术规范 》 GB50974-2014 。3.1.2 一起火灾灭火所需消防用水的设计流量应由建筑的室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统、固定冷却水系统等需要同时作用的各种水灭火系统的设计流量组成,并应符合下列规定:    1 应按需要同时作用的各种水灭火系统最大设计流量之和确定;    2 两座及以上建筑合用消防给水系统时,应按其中一座设计流量最大者确定;    3 当消防给水与生活、生产给水合用时,合用系统的给水设计流量应为消防给水设计流量与生活、生产用水最大小时流量之和。计算生活用水最大小时流量时,淋浴用水量宜按15%计,浇洒及洗刷等火灾时能停用的用水量可不计。3.1.3 自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、水喷雾灭火系统、固定消防炮灭火系统等水灭火系统的消防给水设计流量,应分别按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084、《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151、《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219和《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338等的有关规定执行。不计入室外栓用水量。

    1 1 2022-03-18 18:56

  • 关于区域火灾报警系统值班的问题
    发表评论: 一、根据GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范,3.2.2区域报警系统的设计,应符合下列规定: 1系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2火灾报警控制器应设置在有人值班的场所。 3系统设置消防控制室图形显示装置时,该装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能;系统未设置消防控制室图形显示装置时,应设置火警传输设备。 故无需设置消防控制室,只需设置在有人值班场所。二、消防设施操作员国家职业技能标准,区域报警系统由初级消防设施操作员值班。

    0 0 2022-03-18 18:35

积分
143
提问
4
回答
139

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

注册安全工程师、注册消防工程师,擅长理论结合现场。

最新动态

关闭