安全疏散空间| 架空层、骑楼、外廊、专用通道

发布时间:2025-03-12 15:05消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:架空层、骑楼、敞开外廊、专用通道等能否视为室外安全区域,能否作为安全疏散空间,在已发布的20多个地方标准中,要求迥异,给工程设计带来困惑!
    本文结合架空层、骑楼、敞开外廊特征,类比扩大前室和避难走道合理合规角度,提出通用解决方案!
    处置原则:
    (1)架空层、骑楼、敞开外廊、专用通道等,均不能视为室外安全区域。作为疏散空间的室外安全区域,是指架空层、骑楼、敞开外廊、专用通道投影以外,具备通行疏散条件的室外区域。
    (2)满足一定条件的架空层、骑楼、敞开外廊,可视为避难走道或扩大前室,可作为疏散楼梯直通室外的通道。
    (3)满足一定条件的专用通道,疏散楼梯(前室)出口距室外安全区域的疏散距离不应大于15m。
    分述如下:

一、满足以下条件的架空层、骑楼、敞开外廊,可视为避难走道。

    当架空层、骑楼、敞开外廊满足以下条件时,安全性能不低于避难走道,疏散楼梯(前室)出口距室外安全区域的疏散距离可参照避难走道要求确定
    (1)不设置可燃物,除通行功能外不用于其它功能。
    (2)楼板耐火极限不低于1.50h。
    (3)与室内空间采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙分隔。
    防火隔墙上不应开设除疏散楼梯(前室)以外的其他开口,确有需要时,可通过前室或防火隔间连通。当采用前室连通时,应采取防烟措施,前室可作为室内空间的疏散出口;当通过防火隔间通向架空层时,不得作为疏散出口。
    (4)具备自然通风条件。
    架空层应不少于两面开敞。当2个或以上疏散楼梯间(前室)通向架空层时,架空层应具备两个不同的室外疏散方向,且应不少于两个相对的面开敞。
    骑楼、敞开外廊本身具备较好的通风条件,可满足自然通风要求。

二、满足以下条件的架空层、骑楼、敞开外廊,可视为扩大的防烟楼梯间前室。

    当架空层、骑楼、敞开外廊满足以下条件时,其安全性能优于扩大的防烟楼梯间前室,可参照扩大前室要求处置。疏散楼梯(前室)出口距室外安全区域的疏散距离不应大于30m【图示1】【图示2】,但当疏散楼梯(前室)本身为扩大的封闭楼梯间或扩大的防烟楼梯间前室时,总疏散距离不应大于30m,参见【图示3】【图示4】。
    (1)不设置可燃物,除通行功能外不用于其它功能。
    (2)与室内空间采用耐火极限不小于2.00h防火隔墙分隔。
    (3)具备自然通风条件。
    (4)疏散走道、值班室等低风险场所可通向架空层、骑楼、敞开外廊,连通洞口应设置防火门、防火窗。
    (5)商业设施、公共娱乐等场所不得直通架空层。确有需要时,可通过前室或防火隔间通向架空层。
    楼梯间具有较强的烟囱效应,架空层进深通常较大,火灾烟气容易抽吸至楼梯间。对于商业设施、公共娱乐场所,单一的防火门并不能有效阻断烟气扩散,因此不得直通架空层。当通过前室通向架空层时,应采取防烟措施,前室可作为疏散出口;当通过防火隔间通向架空层时,不得作为疏散出口。
    (6)当商业设施、公共娱乐等场所通向骑楼、敞开外廊时,开口处应设置防火门(窗),且应满足以下条件:
    ①骑楼、外廊的开口进深不应大于1倍开口净高;
    ②疏散楼梯(前室)出口的两侧应设置固定式挡烟垂壁,商业设施、公共娱乐开口部位距挡烟垂壁的水平距离不应小于2.0m【图示5】;

【图示1】疏散楼梯(前室)通向架空层

【图示2】疏散楼梯(前室)通向骑楼、敞开外廊

【图示3】扩大的疏散楼梯(前室)通向架空层

【图示4】扩大的疏散楼梯(前室)通向骑楼、敞开外廊

【图示5】商业设施、公共娱乐等场所通向骑楼、敞开外廊

三、满足以下条件的专用通道,疏散楼梯(前室)出口距室外安全区域的疏散距离不应大于15m。

    原则上,疏散楼梯(前室)应直通室外安全区域,或通过避难走道直通室外安全区域考虑诸多地区已放开专用通道疏散的实际情况,本文认为,当专用通道满足以下条件时,疏散楼梯(前室)出口距室外安全区域的疏散距离不应大于15m【图示6】。
    (1)不设置可燃物,除通行功能外不作为其它功能;
    (2)具备自然排烟条件;
    (3)与室内空间采用耐火极限不小于2.00h的防火隔墙分隔,防火隔墙上不得开设门窗洞口;
    (4)通向专用通道的净宽度不得小于疏散楼梯净宽度;
    (5)通向专用通道的疏散楼梯(前室)不应超过1个。
【图示6】疏散楼梯间通过专用通道直通室外

四、架空层、骑楼、敞开外廊、专用通道等均不能视为室外安全区域

    即使架空层、骑楼、敞开外廊、专用通道等具有良好的通风条件,烟气仍可能因烟囱效应向楼梯间集聚。且实际应用中,根本无法保证这类空间没有可燃物,尤其在开设门窗洞口的情况下,更容易被火灾侵袭。受产品质量和日常管理能力影响,设置防火门(窗)并不能完全阻断火灾侵袭。因此,架空层、骑楼、敞开外廊、专用通道等均不能视为室外安全区域。
    室外安全区域是指架空层、骑楼、敞开外廊、专用通道投影以外,具备通行疏散条件的室外区域。在计算安全疏散距离时,疏散路径应满足通行疏散条件要求,不得指向或穿越绿化带、水景水池等不具备人员通行条件的区域。示例,在【图示7】【图示8】中,疏散路径应指向具备通行疏散条件的室外区域。

【图示7】疏散路径应指向具备人员通行条件的区域

【图示8】疏散路径应指向具备人员通行条件的区域

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

安全疏散空间| 架空层、骑楼、外廊、专用通道
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读