消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     
当前位置:消防专题 > 基础专题 >

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

火灾延续时间-前身今世! 消水规与火通规的争议

发布时间:2023-11-08 15:38消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

石峥嵘:本文阐述火灾延续时间的概念及应用误区!

关于火灾延续时间,《消水规》和《火通规》的概念一致,取值分类有别;

《火通规》的分类取值合理,在后续修订的《消水规》中,应会参照《火通规》调整。目前属于规范修订过渡期,可分别按各自标准要求确定火灾延续时间。 

本文章内容引自《<消防设施通用规范>解读及应用》,点击了解。
一、火灾延续时间的概念及前生今世。

在单、多层建筑为主的年代,室内消防设施较少,主要依靠室外消防救援(比如,消防车从室外消火栓取水灭火),火灾延续时间是指从消防车到达火场开始出水时起,至火灾被基本扑灭止的这段时间。

(1)我国1960版的防火规范,引用了前苏联的名词概念“消火延续时间”,实质含义相同。

图片

(2)我国1974版的防火规范,开始使用是“火灾延续时间”。

图片

二、火灾延续时间和设计持续供水时间。

从火灾扑救角度,火灾延续时间内的消防供电和消防用水均应保证,但不同系统的功能和灭火效能有别,对于有些系统来说,过长的时间经济上不合算,也没有必要。在确定设计用水量时,大部分系统采用设计持续供水时间,计持续供水时间是水消防设施在设计流量下的供水时间。

目前只有消火栓系统、部分防护冷却系统等采用火灾延续时间,对于消火栓系统来说,设计流量下的供水时间为火灾延续时间。另外,在确定备用消防电源和消防配电线路等的连续供电时间时,也应采用火灾延续时间。

三、火灾延续时间的取值争议及取值原则。

火灾延续时间需要根据火灾统计资料、国民经济水平以及消防力量等情况综合权衡确定。原则上,火灾延续时间取值应该是一致的,在规范修订过渡时期,可酌情处置

(1)《消水规》和《火通规》中的取值争议。

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014(简称《消水规》)表3.6.2《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(简称《火通规》)表10.1.5中,均有火灾延续时间的规定,两者基本概念一致,主要区别如下:

① 公共建筑的分类方式不同

现行标准《消水规》发布时,2014版《建筑设计防火规范》尚发布,当时的分类依据为《建筑设计防火规范》GB 50016-2006《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95;《火通规》的建筑分类依据与现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016一致,相对合理。

图片

② 住宅建筑的火灾延续时间不同

《消水规》中,住宅建筑火灾延续时间均为2.0h;《火通规》中,允许一类高层以外的其他住宅建筑的火灾延续时间为1.0h。

图片

(2)处置原则。

原则上,火灾延续时间的概念和取值应该一致,《火通规》的分类取值更为合理,在后续修订的《消水规》中,建筑分类和火灾延续时间应会参照《火通规》进行调整。

目前属于规范修订过渡期,可分别按各自标准要求确定火灾延续时间。比如,在确定消火栓的火灾延续时间时,可参照《消水规》要求执行;在确定消防电源和消防配电线路的连续供电时间时,应执行《火通规》规定。

另外,在一些专业规范中,也有关于火灾延续时间的规定,当高于《消水规》和《火通规》要求时,应从其规定。比如,在《广播电影电视建筑设计防火标准》第7.2.4条,要求电影摄影棚的火灾延续时间按3.00h计算。

附录1:《建筑防火通用规范GB55037-2022表10.1.5

图片

附录2:《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014表3.6.2

表3.6.2 不同场所的火灾延续时间

图片


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

火灾延续时间-前身今世! 消水规与火通规的争议
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读