- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
“允许误差”的争议-消防验收合格判定标准!
石峥嵘:消防技术标准中的“距离、高度、宽度、长度、面积、厚度”等实际参数偏差(误差),应符合相关工程建设标准的规定,不能简单的认为消防验收项目的允许误差均为5%。
当受制于现场实际施工条件,难以满足尺寸精度要求时,允许存在偏差。该偏差的允许值,除满足消防技术标准规定外,还应满足各工程建设专业(建筑、结构、装饰装修、水、电、采暖通风等)质量验收标准的要求,不得影响使用功能和消防安全。当涉及消防技术标准的控制性指标时(比如最小净宽度等),允许偏差不宜超过1%。
工程设计时,应预留合适的安全系数,需要考虑不同施工和装饰工艺可能导致的实际偏差,包括装饰结构及面层等。尤其在疏散走道、疏散楼梯、疏散楼梯间及前室等人员汇集的通道部位,最小净宽度指标等应予足额保证。
有观点认为,现行消防技术标准未明确“距离、高度、宽度、长度、面积、厚度”等的数值误差(偏差)要求。依据《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十九条规定,消防检测验收中的合格判定标准可以是“规定参数±5%”。比如,《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第7.1.4条规定的疏散出口门的最小净宽度可按规定值的0.95计,即允许为0.8×0.95=0.76m;第7.1.18条规定的汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离可按规定值的1.05计。
该观点存在一定误区,解说如下:
(1)该观点的主要依据为《建设工程消防设计审查验收工作细则》第十九条“有距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等要求的内容,其与设计图纸标示的数值误差满足国家工程建设消防技术标准的要求;国家工程建设消防技术标准没有数值误差要求的,误差不超过5%,且不影响正常使用功能和消防安全”。该规定是指受制于现场实际施工条件,难以满足尺寸精度要求时的允许偏差。该偏差的允许值,除满足消防技术标准规定外,还应满足各工程建设专业(建筑、结构、装饰装修、水、电、采暖通风等)质量验收标准的要求,不得影响使用功能和消防安全。具体应用,应结合设计指标、标准要求等因素确定,比如:
① 当“设计图纸标示的数值”采用标准规定的控制性指标时,允许偏差不宜超过1%。示例:设计图纸标识的宽度和高度和正好为规范要求的最小净宽度和最小净高度,这时的允许偏差不宜超过1%。
② 当“设计图纸标示的数值”优于标准规定的控制性指标时,偏差值可按不超过5%控制。示例:设计图纸标识的出口宽度大于最小净宽度要求和按疏散人数计算所需的净宽度,在偏差不会影响使用功能和消防安全的情况下,可允许偏差不超过5%。注:当偏差超过5%时,需取得设计许可。
(2)工程设计时,应预留合适的安全系数,需要考虑不同施工和装饰工艺可能导致的实际偏差,包括装饰结构及面层等。尤其在疏散走道、疏散楼梯、疏散楼梯间及前室等人员汇集的通道部位,最小净宽度指标等应予足额保证。
(3)补充说明:工程设计中,当与消防相关的标识尺寸为结构尺寸时,有必要明确装饰完成后的净尺寸指标,并依据以上原则进行验收合格评定判断。
《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com
《消防资源网》
消防审查验收
>> 点击加群<<
消防施工检测
>> 点击加群<<
建筑防火设计
>> 点击加群<<
给排水消防设计
>> 点击加群<<
电气消防设计
>> 点击加群<<
暖通消防设计
>> 点击加群<<
下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题
(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)
可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:
↓↓↓
- 上一篇:没有了
- 下一篇:设计参数&标准要求-消防验收合格判定标准!
全部评论
最新 / 最热