
潘天坤
暂无说说
粉丝:14
关注:5
关注
-
关于小型养老机构设置消控室的问题
发表评论: 不设置消防控制室的话,值班要求相对宽松一些与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等,如果没有设置这些系统,设计选用区域报警系统即可
2025-06-18 00:47
-
有关于气溶胶灭火系统的最新明文规定吗
发表评论: 目前无禁用“热气溶胶”这款产品的规定,24年《热气溶胶灭火装置(报批稿)》还在征求意见,说明这款产品是没有被淘汰的不过要注意下有些场所和火灾不适用,不应将热气溶胶产品设置在不适用的场所(例如制药、芯片加工等人员密集场所、有爆炸危险性的场所、有超净要求的场所)及气体灭火系统不适用的火灾(例如硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;可燃固体物质的深位火灾)特别注意:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾,也不得用于电子计算机房、通讯机房等场所最后就是建规GB50016条文说明有提到气溶胶适用的一些场所:有的场所空间很大,只有部分设备是主要的火灾危险源并需要灭火保护,或建筑内只有少数面积较小的场所内的设备需要保护时,可对该局部火灾危险性大的设备采用火探管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-17 14:06
-
关于小型养老机构设置消控室的问题
发表评论: 是否需要设置消防控制室,要看火灾自动报警系统选择,是区域报警系统还是集中控制系统(暂不考虑其他建筑的影响)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统,此情况不需要设置消防控制室(暂不考虑其他建筑的影响)消防控制室值班人员,根据建筑消防设施的维护管理GB25201-2010要求:实行每日24小时值班制度,每班工作时间应不大于8小时,每班人员应不少于2人。各省消防条例和技术文件中可能有不同要求,具体以各区域要求为准。一般来说床位总数或可容纳的老年人总数≥20床/人的老年人全日照料设施(老年养护院、养老院、老人院、福利院、敬老院等)和老年人日间照料设施(托老所、日托站、老年人日间照料室、老年人日间照料中心等),属于“老年人照料设施”,需要楼主自行判断是否属于此场所备注:床位总数或可容纳的老年人总数<20床/人的老年人活动设施(老年学校、老年活动中心、老年服务中心、社区养老服务中心等)均不属于“老年人照料设施”从火灾自动报警的设防条件来看,所有“老年人照料设施”都需要设置火灾自动报警系统,然后结合建筑中是否有需要与火灾自动报警系统联动的设施(主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等),有与火灾自动报警系统联动的设施要选择集中控制系统,没有的话可以选择区域报警系统老年人照料设施中的老年人用房及其公共走道,均应设置火灾探测器和声警报装置或消防广播(任意选一);当老年人照料设施单体的总建筑面积小于500m²时,也可以采用独立式烟感火灾探测报警器。当设置集中报警系统时,走道应设置声警报装置及消防广播上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-17 14:02
-
S型气溶胶
发表评论: 目前无禁用“热气溶胶”这款产品的规定,24年《热气溶胶灭火装置(报批稿)》还在征求意见,说明这款产品是没有被淘汰的不过要注意下有些场所和火灾不适用,不应将热气溶胶产品设置在不适用的场所(例如制药、芯片加工等人员密集场所、有爆炸危险性的场所、有超净要求的场所)及气体灭火系统不适用的火灾(例如硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾;氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾;过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾;可燃固体物质的深位火灾)特别注意:除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型及其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其他电气火灾,也不得用于电子计算机房、通讯机房等场所最后就是建规GB50016条文说明有提到气溶胶适用的一些场所:有的场所空间很大,只有部分设备是主要的火灾危险源并需要灭火保护,或建筑内只有少数面积较小的场所内的设备需要保护时,可对该局部火灾危险性大的设备采用火探管、气溶胶、超细干粉等小型自动灭火装置进行局部保护上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-17 13:34
-
气体灭火主机
发表评论: 气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号(气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号、选择阀的动作信号、压力开关的动作信号)、手动或自动控制方式的工作状态信号应反馈至消防联动控制器 同时消防联动控制器对气体灭火系统有相关控制(手动控制系统的启、停,并显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号)和显示(显示系统的手动、自动工作状态及故障状态;显示系统的驱动装置的正常工作状态和动作状态;显示防护区域中的防火门(窗)、防火阀、通风空调等设备的正常工作状态和动作状态;显示延时状态信号、紧急停止信号和管网压力信号)要求 没有规定连接方式,满足反馈、显示、控制等相关要求即可
2025-06-17 13:16
-
干粉灭火器维修要求
发表评论: 手提式、推车式灭火器有相关维修期限和最大报废期限要求达到维修期限应按规范要求送修,达到最大报废期限应更换手提式、推车式灭火器维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-16 17:55
-
国标干粉灭火器维修年限多少
发表评论: 手提式、推车式灭火器的维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)
2025-06-16 17:53
-
配电室需要设置消火栓吗?
发表评论: 可能需要看建筑是否需要设置室内消火栓系统,如果配电室设置在建筑内,并且此建筑属于需要设置室内消火栓系统的场所,那么配电室一般要满足充实水柱同时达到任何部位的要求(具体几股充实水柱要看规范要求) 如果是独立建造的配电室,那么要看此配电室的火灾危险性和建筑面积,建筑占地面积大于300平方米的甲、乙、丙类厂房需要设置室内消火栓系统,其他情况可以不设置室内消火栓系统 当满足上述设置室内消火栓系统情况,一般要满足充实水柱同时达到任何部位的要求(具体几股充实水柱要看规范要求),室内消火栓可以设置在门外 上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-16 17:46
-
歌舞娱乐分隔的问题
发表评论: 防火门应该有照常设置吧?规范中没有提到此处不允许用防火卷帘替代防火隔墙,建议按图施工,同时安装防火卷帘的耐火极限不应低于防火隔墙要求,同时应按规范要求设置防火门上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-16 15:21
-
厨房洗碗间的火灾自动报警
发表评论: 可能需要看这栋建筑或者场所是否需要设置火灾自动报警系统如果属于需要设置火灾报警系统的场所,那么洗碗间是独立的房间,在探测区域内(探测区域应按独立房套/间划分),应设置至少一个探测器(探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器,具体设置多少个探测器要结合探测器类型、保护面积、保护半径综合考虑),具体设置什么类型的探测器就要综合考虑如果属于不需要设置火灾报警系统的场所,洗碗间吊顶内无可燃物或吊顶内净高未大于0.8米,那么洗碗间内不需要设置探测器
2025-06-16 15:11
-
请问防火门可以使用电子门锁么(智能锁)?
发表评论: 不知道此类产品是否为“疏散出口门”,“疏散出口门”应满足“关闭后从任何一侧手动开启、火灾时自动释放、人员不需使用任何工具即能容易地从内部打开”等要求同时防火门应能在其内外两侧手动开启
2025-06-16 15:01
-
设置机械排烟的场所
发表评论: 请问楼主是要咨询什么问题满足排烟设施设置条件的场所,当不具备自然排烟条件,则应设置机械排烟设施具体排烟设施的设防可以参考建筑防火通用规范GB55037的第8.2章节
2025-06-16 14:32
-
民用建筑内的小型冷藏室属于冷库吗?
发表评论: 请问是用冰箱堆放储存还是? 如果是冰箱、冰柜储存,这种不属于冷库 如果没有采用冰箱、冰柜,是房间制冷,那么就属于冷库范畴 冷库相关规范一般是限定食品冷库,其他冷库也可以参照执行上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-16 14:15
-
线路敷设方式
发表评论: 从规范来说,火灾自动报警系统的供电线路和传输线路设置在室外时应埋地敷设古建筑等特殊建筑可能要特殊对待,既有建筑改造如果条件受限的话(无法暗敷),尽量满足相关要求(例如使用矿物绝缘类不燃性电缆直接明敷;穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施等)进行明敷设个人觉得条件受限的特殊情况(特殊建筑、条件受限的建筑等),如果满足消防配电线路的明敷设条件,应该也可以视为符合要求(消防配电线路都允许明敷设,火灾自动报警系统进行类比应该也是可以的)备注:火灾自动报警系统规范没有供电线路和传输线路在室外明敷设的豁免,不过建规GB50016中消防配电线路有明敷设的案例(明敷时包括敷设在吊顶内,应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷)上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-16 13:53
-
为什么末端试水装置流量系数选防火分区或楼层内最小的?而不是报警阀控制的管路中最小的?
发表评论: 楼主是有什么疑惑,还是分享给大家学习呢?
2025-06-16 13:37
-
排烟防火阀停风机
发表评论: 请问是设计依据是否有消防设施通用规范GB55036和烟标GB51251?仅按照GB51251设计的项目,可以只要求风机入口处的排烟防火阀关闭后停止排烟风机按照消防设施通用规范GB55036和烟标GB51251设计的项目,除风机入口处位置外(此位置应连锁),其他几个位置(排烟防火阀设置要求中的位置)的排烟防火阀关闭后应联锁关闭风机,具体如何实现就不讨论,穿越防火隔墙的其他位置是否要实现此功能也不讨论
2025-06-16 13:35
-
未设置火灾报警的建筑
发表评论: 请问这个配电房是园区的配电房,还是这栋没有设置火灾自动报警系统的配电房?是独立建造,还是设置在什么建筑呢?一般来说,高层建筑的配电房会设置气体灭火系统,设置在高层建筑内一般也是有设置火灾自动报警系统的,这种情况的配电房可以按照火灾自动报警系统的相关要求执行:配变电室、灭火控制系统操作装置处或控制室应设置“消防专用电话分机”同时,消防设施通用规范GB55036配套实施指南中火灾自动报警系统章节也有作出要求:在火灾工况下,普通电话系统或无线对讲系统受火灾因素的影响可能无法正常工作,往往要依靠消防电话系统 。建设工程中设置的消防电话系统应采用独立设置的专用电话网络。在配变电室等与消防救援相关的部位设置消防电话分机,在手动报警按钮、室内消火栓箱或灭火器设置点等位置设置消防电话插孔,以确保上述重要部位在火灾工况下能与消防控制室保持通信畅通 如果是没有设置火灾自动报警系统建筑的配电房(独立建造或者未设置在高层建筑内),没有设置气体灭火系统,个人觉得此配电房可以不设置“消防专用电话分机”上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-06-16 13:28
-
水泵接合器
发表评论: 请问养老院床位总数大于及可容纳的老年人总数是多少,确定是养老院嘛(是否为老年人全日照料设施和老年人日间照料设施)?一般来说床位总数少于20床/可容纳的老年人总数少于20人/老年人活动设施(老年学校、老年活动中心、老年服务中心、社区养老服务中心等)均不属于“老年人照料设施”如果属于老年人照料设施,那么需要设置自动喷水灭火系统,也应该设置水泵接合器,同时新建项目不建议用建议喷淋替代(既有建筑改造不具备条件的除外)单层民用建筑的话,从室内消火栓系统来说不需要设置水泵接合器(不讨论是否设置室内消火栓系统,单层民用建筑的室内消火栓系统无需设置水泵接合器)
2025-06-16 13:03
-
大于1000m2的KTV(非顶层)排烟设施
发表评论: 设计合同签订是哪一年?设计依据是否有建筑防火通用规范GB55037?如果引用通用规范的话,就不是考虑固定窗要求了,可能要考虑应急排烟排热设施是否需要补风,要看是否存在建筑面积大于500平方米的房间,KTV的地上走道不要求设置补风设施烟标GB51251的非顶层区域固定窗要求中,没有百分比要求非顶层的固定窗要求具体如下:单个固定窗的面积不应小于1㎡,且间距不宜大于20m,其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1/2。供消防救援人员进入的窗口面积不计入固定窗面积,但可组合布置 固定玻璃窗应按可破拆的玻璃面积计算,带有温控功能的可开启设施应按开启时的水平投影面积计算固定窗宜按每个防烟分区在屋顶或建筑外墙上均匀布置且不应跨越防火分区
2025-06-16 12:28
-
排烟防火阀
发表评论: 从产品标准来说,排烟防火阀是常开的,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280℃时关闭规范有“阀门启闭状态的显示要求”(消防控制设备应显示排烟系统的排烟风机、补风机、阀门等设施启闭状态;排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器)
2025-06-16 10:18
- 积分
- 1155
- 提问
- 0
- 回答
- 1155
当前头衔
个人简介:
某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态