消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

zyx562431699

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防主机一般使用年限是多少年
    发表评论: 火灾探测报警产品的维修保养与报废 GB29837-2013 >6.1.1 火灾探测报警产品使用寿命一般不超过12年,可燃气体探测器中气敏元件、光纤产品中激光器件的使用寿命不超过5年。生产企业应在产品说明书中明确规定产品的预期使用寿命。 6.1.2 产品达到使用寿命时一般应报废。若继续使用,应对所有达到使用寿命的产品每年逐一按本标准维修检测要求和接入复检要求进行检测,并进行系统性能测试,所有检测结果均应合格。并应每年抽取系统中的火灾探测器,进行下述试验,合格后方可继续使用:     a) 感烟类火灾探测器,抽取4只,按GB4715进行SH1和SH2试验火的火灾灵敏度试验;     b) 点型感温火灾探测器,抽取4只,按GB4716进行响应时间和动作温度试验;     c) 缆式线型感温火灾探测器,抽取2只,按GB16280进行动作性能试验;     d) 线型光纤感温火灾探测器,抽取2只,按GB/T21197进行动作性能试验;     e) 点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器,抽取4只,按GB15631进行火灾灵敏度试验。 6.1.3 产品未达到使用寿命但符合下列条件时,应报废:     a) 产品不能正常工作,且无法进行维修;     b) 感烟类火灾探测器不能标定到生产企业规定的响应阈值范围内,且在GB4715规定的SH1和SH2试验火结束前未响应;     c) 感温类火灾探测器在环境温度达到GB4716规定的该类型探测器响应时间上限值或动作温度上限值时未响应;     d) 点型红外火焰探测器、图像型火灾探测器的火灾灵敏度不符合GB15631的要求。

    1 1 2024-03-28 16:16

  • 喷淋泵起泵,所有分区延迟器下方喷水
    发表评论: 启泵后,其他报警阀组系统侧因压力过高阀瓣会短暂打开,水进入延迟器,造成延迟器滴水,如果阀瓣完全打开,会造成延迟器喷水直至充满水。严格来说是不正常的,但实际经常出现这种情况,并没有好的解决办法。有的时候稳压泵启动就能造成阀瓣误开启。

    2 0 2024-03-28 16:03

  • 灭火器的选配:110千伏的变压器房里要配灭火器吗?配二氧化碳灭火器是否合适?
    发表评论: 应采用水喷雾或细水雾系统

    0 0 2024-03-28 15:55

  • 应急照明系统宿舍楼这种没有火灾自动报警系统,只有应急照明(采用集中电源集中控制系统)和消火栓按钮,这个要怎么触发应急照明启动?
    发表评论: 火灾时需要人工切断非消防电源,启动应急照明

    0 0 2024-03-28 15:46

1
积分
4
提问
0
回答
4

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭