
重庆消防
“法无禁止皆可为”vs“法无授权即禁止”
粉丝:6
关注:0
关注
-
在消防柴油泵的储油间进出口门槛修漫坡是否可以作为防止柴油流散的措施?
发表评论: 按专家意见整改,别整一些没用的。
2025-07-24 16:55
-
消防设施检测报告
发表评论: 报告内容不是随便加的,需要有依据。
2025-07-24 09:20
-
关于防火分区、防火间距的要求
发表评论: 只废除了该条文强制性,并未废除该条文,若该条文通规有明文规定,则执行通规条文。
2025-07-21 10:35
-
公共建筑防烟楼梯间前室的使用面积需要每层(含地下室)都一致吗?
发表评论: 规范至规定了最小值,只要满足最小值,其取值并没有要求一致。
2025-07-21 09:02
-
厂房内中间仓库的设计流量问题
发表评论: 按最大设计流量选取
2025-07-21 09:01
-
儿童培训机构在高层住宅和裙房问题
发表评论: 一层本就直通室外,只需培训机构防火单位与其他部位进行防火分隔,且有2个安全出口就行。
2025-07-21 08:58
-
建筑面积7956m2的高档家具板项目单层丙类厂房,需要设置火灾自动报警系统吗?
发表评论: 结论:规范不明确,个人觉得可设,若设计给出了合适的理由,则可不设。
2025-07-18 16:51
-
气灭控制器在手动状态下被手动控制启动是否应该联动
发表评论: 应与厂家沟通,应该可以的,且规范有明确要求。
2025-07-18 16:40
-
歌舞娱乐场所自动喷水灭火系统
发表评论: 楼层建筑面积,与营业面积无关。
2025-07-18 16:33
-
多层办公楼中敞开式办公区(未分隔房间)最远点距楼梯间安全出口的距离要求
发表评论: 你问的是2个距离,1.办公区任一点至疏散门的距离不大于22m;2.办公区疏散门至安全出口的距离,位于两个安全出口之间的疏散门,则距离不大于40m,袋型走道则为22m;也就是说办公区任一点至最远点安全出口距离不大于62m。
2025-07-17 11:36
-
如何计算建筑体积
发表评论: 按功能分区分别计算用水量,如地上按其功能分区计算用水量V1,地下按功能分区计算用水量V2;则该建筑用水量取V1和V2的最大值,且消防水泵取值也需要按最大值取值。
2025-07-16 16:38
-
一类高层(72米)公寓卫生间要设置喷头吗?
发表评论: 需要,应按通规要求执行,通规未明确其不设,则需要设。
2025-07-16 15:56
-
建规5.5.17中的疏散问题
发表评论: 规范明确是“最近”,但是同时需要满足两个安全出口之间不大于62.5m。
2025-07-16 15:48
-
消防开业前问题
发表评论: 与是什么场所无关。
2025-07-16 15:20
-
喷淋支管和桥架有接触
发表评论: 也可以采用桥架防水处理,达到防火目的,但这个方案需要得到当地消防机构同意,明确桥架处理长度。
2025-07-11 16:00
-
直通室外是什么意思
发表评论: 就是没有走道,开门就通室外。
2025-07-11 09:39
-
室内消火栓管径如何确定?
发表评论: 20L/S的设计流量,消火栓主管可以用DN150。管径多大需要计算
2025-07-10 13:57
-
燃气标间不能设在厨房内?
发表评论: 你同事是对的。
2025-07-10 13:54
-
室内消火栓能上下层保护吗
发表评论: 要看临街商铺的体积,体积大于5000,则不行;若体积小于5000,规范不明确,但人防工程里则可以使用1股水流。
2025-07-10 10:06
-
充电间可以与丙类仓库贴邻吗?或者设置在丙类厂房里面?
发表评论:
2025-07-10 09:51