
appleba
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注
-
喷头布置是否可行
发表评论: 好的,谢谢~麻烦帮忙看一下另外一个问题吧https://b.1190119.com/article-12781.htm
2025-08-08 16:34
-
开式洒水喷头距离屋顶有距离要求吗
发表评论: 你好,我用的是开式洒水喷头
2025-08-08 16:33
-
喷头布置是否可行
发表评论: 这个桥架对直立型喷头的影响太大了,如若往右边挪的话,两个喷头之间得距离太近了
2025-08-08 09:43
-
喷头布置是否可行
发表评论: 直立型喷头左边喷水范围会被桥架挡住呀
2025-08-08 09:40
-
室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
发表评论: 谢谢分析。不太明白为啥这个共用主干管不可以是室内0米层的消防环管,那指的是哪里呢?现在确实是从连接两个立管上的横管上引出来的管道加的雨淋阀组
2025-05-28 16:42
-
室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置;当合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置。
发表评论: 这样设置的话就不是从环状管网上引接了吧
2025-05-28 16:36
-
气体消防管道可以拐弯吗
发表评论: 好的谢谢~不过这个不宜应该不是强制性的吧
2025-05-08 13:05
-
请问在哪里可以查到大管径雨淋报警阀的安装尺寸?
发表评论: 谢谢回复,问了两个厂家,又在淘宝搜了一下,确实是每家都不同
2024-11-26 11:21
1