【问】消防泵吸水口一点压力都没有,液位计测过有水的,水池的深度至少也能达到0.03的静压,这是怎么回事?
发表评论: 这是真空表啊,0就是最大
2025-09-17 16:14
-
【问】防火卷帘两侧50cm,不能放其他物体的规范条文?
发表评论: 检查按0.3走,大商一般按最新的走 大型商业综合体消防安全管理规则 XF/T3019-2023 人密国家推荐性标准,大商只是行业标准
2025-09-17 16:13
-
水幕系统控制系统的疑问
发表评论: 不行,按规范走。
2025-09-17 15:08
-
关于多边形长边长度的问题
发表评论: 不行
2025-09-16 16:30
-
楼梯间的前室,可以吧商铺的疏散门直接开向前室吗
发表评论: 5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。
2025-09-16 15:50
-
宿舍居室的门直接用防火门,能满足烟密闭性能和自动关闭的功能吗?
发表评论: 可以啊,合格防火门,加闭门器
2025-09-16 08:47
-
【图】住宅入户门和消火栓距离
发表评论: 还没装修,直接打开拉到户内使用看看能不能倒任何位置并且压力达到要求
2025-09-15 16:00
-
检修楼梯的踏步宽220mm,高200mm,那检修楼梯的梯段最小宽度可以做多少
发表评论: 不属于疏散楼梯,无要求
2025-09-15 09:02
-
工业建筑中变配电室开向室外的门必须是防火门吗
发表评论: 室外防火间距满足可以不用
2025-09-15 08:50
-
什么供电方式属于二级负荷
发表评论: 不是,这边是算高压进线,或者发动机,变压器后不算。3.0.7 二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。
2025-09-12 15:59
-
走道上的开窗是否需要乙级防火窗呢?有没有规范规定。
发表评论: 正常不让开,疏散走道需要满足防火分隔要求,你满足就可以
2025-09-12 15:50
-
探测器安装距离与半径关系
发表评论: 额,你说的是特殊情况,走道吧
2025-09-12 15:47
-
17层住宅,层高3米,平屋面,顶层客厅挑空,消防建筑高度如何计算?
发表评论: 54.3米,一类高了。
2025-09-11 16:17
-
消防安全出口标识牌
发表评论: 大面积的还是设置下
2025-09-11 16:04
-
消防强(直)启柜
发表评论: 可以不用,都强启了,肯定是没办法,人在现场启动,正常情况是不会去强启,风险太大
2025-09-11 10:20
-
灾排风机执行机构
发表评论: 开
2025-09-11 08:33
-
酒店自然排烟在改造后不符合要求,如何优化设计
发表评论: 机械、自然哪个方便哪个来
2025-09-11 08:19
-
着火时自动开启的门能作为排烟通道么?
发表评论: 如果不是消防电梯,可以不设置前室,按办公室算,
2025-09-09 15:32
-
楼梯间着火,要不要启动机械加压送风系统。
发表评论: 楼梯间在设计上不允许着火
2025-09-09 15:11
-
小区的环形消防车道上有两个出口,是否能将一个上锁。
发表评论: 不行,但是小区一般消防大队检查不会提这个要求
2025-09-08 17:42