麻将室嵌套在台球厅里,台球厅按走道核对疏散距离的做法,到底可不可行?或者怎么计算稳妥一点?
发表评论: 这种情况比较普遍,现在大一点的饭店的大厅内都是有包间的,和你们比较类似,
2024-12-31 09:37
-
重大火灾隐患判定中,托儿所、幼儿园的儿童用房,可以包括商场的儿童活动场所吗?
发表评论: 托儿所、幼儿园的儿童用房,前提是这里首先是托儿所、幼儿园。
2024-12-30 08:15
-
柴油发电机房与箱式变压器的防火间距是多少?
发表评论: 箱式变压器与民用建筑保持不小于3米的间距。柴油发电机房至少也是这样
2024-12-30 08:13
-
判断是否属于特殊消防工程
发表评论: 谷物筒仓工作塔属乙类厂房。
2024-12-30 08:12
-
关于户内变电站分体式变压器的防火间距
发表评论: 民用建筑外设置的箱式变压器(通常简称“箱变”)与建筑的间距不小于3米。
2024-12-27 15:27
-
关于建筑内部防火材料中非固定家具的燃烧性能等级要求
发表评论: 非固定家具可以参照装饰织物的标准执行。
2024-12-27 15:23
-
住宅建筑一层配套的一些儿童场所、老年人活动场所算不算特指的老年人、儿童活动场所?
发表评论: 住宅建筑下部设置一般为商业服务网点,如果设置儿童活动场所、老年人活动场所,就改变了建筑的使用性质,实际上成为了公共建筑。
2024-12-27 09:55
-
丙、丁、戊类仓库内物流开口
发表评论: 规范上是宜的话,不是强制要求,是推荐要求,实际情况达不到要求,可以适当调整。
2024-12-27 09:52
-
动火作业检查标准
发表评论: 动火审批;清除可燃物;隔离可燃物;配备灭火器材;配备看火人员;作业结束检查遗留火种;作业完成后30分钟离场。
2024-12-27 09:49
-
设置在高层建筑中二层的棋牌室包间,疏散门数量如何设置呢?
发表评论: 个人认为应认定为娱乐场所,超过50平设置两个2个疏散门。另根据疏散规定,房间内人数超过60人,或单个疏散门疏散人数超过30人的房间应设置2个疏散门。
2024-12-27 09:44
-
装配式夹芯保温外墙的防火材料选用
发表评论: 1、规范规定了有空腔和无空腔的情况。这种明显是无空腔的情况,公共建筑24米以上50米以下可以用B1级,住宅建筑27米以上100米以下可以用B1级,如果是人员密集场所,一律A级。2、这种情况应按B1级对待。
2024-12-27 09:36
-
耐火二级的丙类库房加装的二层平台立柱是否需要涂防火涂料?
发表评论: 厚涂,耐火极限不小于2.5小时。
2024-12-27 09:30
-
旅馆疏散门宽度要求
发表评论: 位于两个疏散出口之间的房间,门宽不小于0.8米,单个房间大于120平,设置不少于2个疏散门。位于走道尽端的房间,房间面积不大于50平,设置1个0.8米的疏散门;大于50平米的房间,设置宽度不小于1.4米的疏散门,且保证房间内任一点至疏散门的距离不大于15米。
2024-12-27 09:27
-
消火栓开门方向与疏散指示方向是否一致
发表评论: 开门方向与疏散指示方向是否一致,指的是疏散门。消防栓箱门安装注意栓口不要安装在门轴侧,箱门开启角度不小于120度。
2024-12-27 09:23
-
内走道排烟问题
发表评论: 根据防排烟要求,公共建筑内长度大于20米的疏散走道应设置排烟设施。
2024-12-26 08:42
-
门诊部及个体诊所是人群密集场所吗?
发表评论: 医院的门诊和住院部均属于人员密集场所。
2024-12-26 08:37
-
麻将室嵌套在台球厅里,台球厅按走道核对疏散距离的做法,到底可不可行?或者怎么计算稳妥一点?
发表评论: 如果满足一二级耐火等级,疏散门不少于两个,可以参照:室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30米,当疏散门不能直通室外地面或安全出口时,应采用长度不大于10米的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自喷时,两个距离可分别增加25%。如果满足不了,参照歌舞娱乐袋形走道疏散距离要求。
2024-12-26 08:35
-
悬挂干粉算不算自动灭火设施,可否用于厂房生产部位
发表评论: 悬挂干粉属于预制灭火设施,一般都配套带有火灾自动探测装置,属于灭火系统的一种。
2024-12-20 20:23
-
一个不超过15米的建筑内有6000m³的办公和2000m³的商业,是否需要设置消火栓?
发表评论: 8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮 食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统: 1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房; 2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库; 3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑; 4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院, 座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑; 5 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、 机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆; 6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、 多层民用建筑; 7 建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库; 8 建筑面积大于300㎡且平时使用的人民防空工程; 9 地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道, 车辆基地内建筑面积大于300㎡的建筑; 10 通行机动车的一、二、三类城市交通隧道
2024-12-20 20:21
-
消防泵房与消防水池最远距离是多少
发表评论: 消防泵房一般紧邻消防水池,这样节省管道,保障供水的可靠性。
2024-12-20 20:15