全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 防火单元·底层逻辑
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
一个不超过15米的建筑内有6000m³的办公和2000m³的商业,是否需要设置消火栓?
一个不超过15米的建筑内有6000m³的办公和2000m³的商业,是否需要设置消火栓?
建筑名称叫服务用房,如果按照商业的话需要设置消火栓,但是分开看的话就不需要,请问如何确定?
jinyanwu 2024-12-20 17:38 1 赞
0 踩 [回复] 举报
个人意见,仅供参考:
1、根据通规:
需要设置室外栓;
2、根据通规:
第七款,根据情况可能需要设置自动灭火系统。
根据建规:
即使室内不设置消火栓,也宜设置软管卷盘或消防水龙。
云中飞翔 2024-12-20 20:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
8.1.7 除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的独立建筑、散装粮
食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外,下列建筑应设置室内消火栓系统:
1 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类厂房;
2 建筑占地面积大于300㎡的甲、乙、丙类仓库;
3 高层公共建筑,建筑高度大于21m的住宅建筑;
4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,
座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑;
5 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、
机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;
6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、
多层民用建筑;
7 建筑面积大于300㎡的汽车库和修车库;
8 建筑面积大于300㎡且平时使用的人民防空工程;
9 地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m的人行通道,
车辆基地内建筑面积大于300㎡的建筑;
10 通行机动车的一、二、三类城市交通隧道
我想采取不设置室内消火栓 设置轻便消防水龙