消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

EHS专家-DL 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:15 关注:16
关注

  • 消防安全评估规范
    发表评论: 国家层面是多规范整合+部标准,如单位消防安全评估 XF/T3005-2020、人员密集场所消防安全评估导则 XF/T1369-2016、消防安全工程 第3部分:火灾风险评估指南 GB/T31593.3-2015、人员密集场所电气安全风险评估和风险降低指南 GB/T41091-2021;有些地方可以采用地方标准,如《山东单位消防安全评估规程 DB37/T2409-2021》、四川《火灾高危单位消防安全评估规程》;也可以参考团标,如《消防安全评估通则》(T/CFPA 038-2024)等。

    1 0 2025-06-26 10:51

  • 关于消火栓8301模块总报反馈
    发表评论: 大概率是泵控制柜内继电器触点老化可能产生微弱电流泄漏,或继电器复位异常导致虚假反馈信号。另一种可能是主机反馈端口的滤波电路损坏或主板元件老化,可能误解析干扰信号为有效反馈。解决办法:短接泵控制柜反馈输出端子,若主机仍误报 → 故障点在泵控制柜之后;若不报 → 更换泵控制柜内继电器;将该模块反馈线临时接入其他正常输入端口,观察是否仍误报,确认原端口是否损坏。

    0 0 2025-06-26 08:26

  • 吊顶与烟感
    发表评论: 依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),也需要考虑吊顶的镂空率。闷顶且吊顶内有可燃物,确实上下层均设置。但如果镂空率>30%‌:烟感设置在吊顶上方就可以。

    0 0 2025-06-25 08:45

  • 消防泵房柴油泵排烟是否需要通往户外
    发表评论: 应通往户外。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 ‌第5.5.13条‌明确规定:“当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。”其中“排烟”特指‌将尾气通过专用管道排出建筑物外部‌,禁止在室内直接排放。就算柴油泵为备用泵(每周自检运行10-15分钟),仍需严格按规范设置排烟系统,因柴油机尾气含‌一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)等有毒气体‌,短期暴露即可导致人员中毒或窒息。

    1 0 2025-06-24 08:56

  • 消火栓设置位置
    发表评论: 现实生活中见到 一些消火栓箱门距离户门非常近的,该户门就向内开,也有不少业主有意见,说是影响户内空间使用便利性,或者说影响疏散,设计应该要尽量避免这种设计。

    0 0 2025-06-24 08:38

  • 消火栓设置位置
    发表评论: 不合理。《消防法》第六十条:严禁遮挡消火栓或占用防火间距。

    0 0 2025-06-23 14:29

  • 办公室内的研发和生产
    发表评论: 一般是你这样理解的。有一种例外是‌“无污染生产”的例外,如新型产业用地(M0)‌ 可开展有限生产: 允许无污染的样品试制、小规模中试;当然也需严格隔离生产区,且不得干扰研发办公主体功能。

    1 0 2025-06-23 14:25

  • 稳压泵的稳压压力
    发表评论: 应该是不一样的,也有考虑‌高程差的影响哦,ΔP = ρgΔh‌(ρ为流体密度,g为重力加速度,Δh为垂直高度差)

    0 0 2025-06-23 14:19

  • 灾后通风系统70°防火阀设置
    发表评论: 保留原阀,增加电动控制模块并完善消防编程可以达到你说的灾后通风系统启动排除室内有毒气体的作用。

    0 0 2025-06-23 11:53

  • 加油站加油岛灭火器配置问题
    发表评论: 我认为你的理解是对的。B类火灾手提式干粉灭火器最大保护半径是9米,两加油岛距离10多米,也超过了保护半径。必须为每个加油岛增配1具5kg干粉灭火器‌(或替换为1干粉+1泡沫的组合),若加油站以“成本”为由拒绝,可依据《消防法》第六十条责令改正并处罚款。

    1 1 2025-06-23 11:00

  • 请问各位老师,吊顶下的火灾探测器这样设置是否可以
    发表评论: 镂空率30%以上,应该安装在吊顶上方,另外探测器周围 ‌0.5m范围内不应有遮挡物‌(包括墙体、梁、支架或您所述的突出石膏板)。

    0 1 2025-06-20 17:15

  • 煤化工自动灭火设置
    发表评论: 无论项目在GB55037实施前或后,煤化工丙类高层厂房(如破碎楼、水煤浆制备楼)均需全面设置自动喷水灭火系统,仅允许局部不宜用水区域豁免。《煤化工标准》第9.5.5条是对特定工艺区域的附加要求,不替代自动喷水系统的全面覆盖义务。

    0 0 2025-06-19 13:52

  • 保密单位消防维保
    发表评论: 离线作业‌:维保过程采用纸质记录,原始数据手写填写,现场生成报告初稿;‌本地审核‌:项目负责人需亲赴保密单位现场,对照设备状态逐项审核纸质记录,确认无误后签字盖章;报告归档‌:最终报告由保密单位内部传递,禁止通过互联网传输电子版。《北京市社会消防技术服务机构从业准则》:明确涉密项目可豁免在线监管,但需加强现场核查频次。

    0 0 2025-06-18 14:19

  • S型气溶胶
    发表评论: S型热气溶胶灭火装置‌未被国家禁止‌,一般应用需遵循“‌非人员密集场所+非洁净禁区+匹配火灾类型‌”这几个原则。

    0 0 2025-06-17 17:27

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

    0 0 2025-06-17 17:17

  • 稳压泵的气压罐有效期一问
    发表评论: 铭牌标注“简单压力容器”,建议更换。

    0 0 2025-06-17 17:17

  • 气体灭火主机
    发表评论: 一般是需要的,达到集中监控、联动控制及信息管理等要求。

    0 0 2025-06-17 13:33

  • 配电室需要设置消火栓吗?
    发表评论: 若原工厂设置有室内消火栓,该配电室应该也需要设置室内消火栓的。根据《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。

    0 0 2025-06-17 08:32

  • 自动喷水灭火系统喷头喷水压力问题
    发表评论: 低楼层喷头压力普遍高于高楼层‌,这是由重力供水特性决定的物理规律。

    1 0 2025-06-16 11:20

  • 水泵接合器
    发表评论: 单层养老院的简易喷淋系统‌通常无需设置水泵接合器‌。

    0 0 2025-06-16 10:36

积分
381
提问
0
回答
381
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师、国家注册中级安全工程师(化工安全、其它安全)、注册环保工程师,硕士,环境科学与工程专业。多年环评、环保工程设计、环保管家;企业验厂;消防工程设计及竣工验收工作经验;拥有三项国家发明专利。广东省安全专家库专家,从事环保咨询、体系认证、企业安环健管理工作多年。

最新动态

关闭