消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

赖峰

暂无说说

粉丝:1 关注:2
关注

  • 滴灌带生产车间属于建筑防火通用规范的第8.1.8的第4条吗
    发表评论: ‌建筑防火通用规范 GB55037-2022  8.1.8 除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外,下列厂房或生产部位、仓库应设置自动灭火系统: 4 泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位; 滴灌带生产车间: 将聚乙烯等塑料颗粒通过高温挤出机熔化,经模具定型为管状基带。其中聚乙烯为可燃固体(闪点>120℃,符合《建筑设计防火规范》对丙类火灾危险物质的定义:闪点≥60℃的液体或可燃固体)个人理解是不需要执行第8.1.8的第4条的(特定条款,泡沫塑料厂)

    0 0 2025-06-10 11:59

  • 4层教学楼楼梯间
    发表评论: 5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。 条文说明5.5.3 将建筑的疏散楼梯通至屋顶,可使人员多一条疏散路径,有利于人员及时避难和逃生。因此,有条件时,如屋面为平屋面或具有连通相邻两楼梯间的屋面通道,均要尽量将楼梯间通至屋面。楼梯间通屋面的门要易于开启,同时门也要向外开启,以利于人员的安全疏散。特别是住宅建筑,当只有1部疏散楼梯时,如楼梯间未通至屋面,人员在火灾时一般就只有竖向一个方向的疏散路径,这会对人员的疏散安全造成较大危害。

    0 0 2025-06-10 11:39

  • 自带蓄电池应急照明灯安装时的问题
    发表评论: 不可以,插头与插座之间应采取采用专用工具方可拆卸的连接方式连接。应急照明属于消防设备,必须确保在火灾等紧急情况下持续供电。普通插座可能因插头松动、接触不良或被误拔而导致断电,影响应急功能。消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018第3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。4.5.5 非集中控制型系统中,自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。

    1 1 2025-02-27 08:15

  • 学校是否需要设置喷淋系统
    发表评论: 食堂任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的,内部需要设置喷淋系统

    0 0 2025-02-26 11:37

  • 牙科诊所算是人员密集场所吗?
    发表评论: 主要看牙科诊所设置在什么建筑中。如果设置在其他建设钟,不属于人密场所

    1 0 2025-02-26 11:17

  • 放火卷帘长度限制标准中的防火分隔部位是指什么?
    发表评论: 指设置了防火分隔的总长度

    0 0 2025-02-26 10:37

  • 现场由水井给消防水池给水,水井内深水泵需不需要联动启泵?
    发表评论: 这个需要落实下,消防水池有效容积计算时是否考虑了自动补水量,如果没有考虑,无需联动启泵。如果无法落实,需要自己计算参考消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 第3.6.1和第4.3.2

    0 0 2025-02-25 10:10

  • 烟花爆竹专卖店或者专卖点需要办理消防开业前消防安全检查吗
    发表评论: 答案:烟花爆竹不用甲乙类区分,烟花也不属于公众聚集场,无需办理消防开业前消防安全检查。烟花爆竹不适应《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版)的3.1 火灾危险性分类 参考:建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 1.0.3 本规范不适用于火药、炸药及其制品厂房(仓库)、花炮厂房(仓库)的建筑防火设计。另《中华人民共和国消防法》第十五条规定。公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查实行告知承诺管理。其中公众聚集场未提及烟花这样的场所。

    0 0 2025-02-22 15:57

  • 关于住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,火灾延续时间如何确定
    发表评论: 从严,按照3h

    0 0 2025-02-22 15:41

  • 排烟口排烟阀有常开式的没?
    发表评论: 根据设计规范和产品规定,明确排烟阀为常闭的。排烟阀属于必须检验认证的消防产品,不能随便定制。建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017第2.1.15 排烟阀:安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾时可手动和电动启闭,起排烟作用的阀门。一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2024 3.3 排烟阀 smoke damper 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的排烟设备。 注:排烟阀一般由阀体、叶片、启闭装置等部件组成。加装装饰性材料或配件的排烟阀通常称排烟口。

    0 2 2025-02-22 15:29

  • 在高层建筑内,电影院的防火分区建筑面积可以做到4000平么
    发表评论: 不可以,在设自喷情况下,最大3000m2参建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第 5.3.1

    0 0 2025-02-22 15:14

  • 中小学教室需要安装烟感吗
    发表评论: 规范未做要求但是设置机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统,固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。需要做报警系统

    0 0 2025-02-20 09:02

  • 想问下厂房车间是生产混凝土电杆厂的,那么厂房的类别是丙呢还是丁戊类呢?
    发表评论: 厂房车间是生产混凝土电杆厂可以定性为戊类,生产中使用或加工的液体或固体物质在空气中受到火烧时,不着火、不微燃、不碳化,不会因使用的原料或成品引起火灾,且厂房内为常温环境,如制砖、石棉加工、机械装配等的生产。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第3.1 火灾危险性分类

    2 0 2025-02-19 16:25

  • 一层大堂或餐厅的房间可以通过楼梯间再通过楼梯间通往室外的门作为疏散吗?
    发表评论: 1、需要综合考虑疏散人员数量增加,疏散宽度和疏散距离等指标是否满足要求。实际上楼梯间直通室外的门,疏散宽度基本不满足要求2、大堂人员进入楼梯间,门的开启,人员汇集,不利于人员疏散

    0 0 2025-02-19 11:25

  • 震惊!没找到工业建筑丙类火灾危险性一二级耐火等级能在地下建几层地下室?
    发表评论: 地下可以做几层规范未做限定。

    1 0 2025-02-19 10:56

  • 是不是所有的配电室都需要安装备用照明、疏散照明和疏散指示系统
    发表评论: 个人理解:就是所有配电室都需要符合这个规范要求

    1 0 2025-02-19 10:48

  • 出口指示灯需要保持常亮吗
    发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-20183.2.1 灯具的选择应符合下列规定:8 标志灯应选择持续型灯具。条文说明:标志灯采用持续型灯具,可以有利于人员对疏散路径的熟悉。非集中控制型系统中,灯具的工作状态无法集中显示,选择持续型标志灯时,可以直观判断灯具的光源是否处于完好状态,便于系统的日常管理及维护;集中控制型系统中,基于节能环保的因素考虑,可由应急照明控制器控制标志灯光源处于节电点亮模式;

    2 0 2025-02-19 10:44

  • 消防备用泵是不是也需要远程多线盘启动
    发表评论: 消防备用泵启动同消防主泵启动要求一样。消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;第11.0.18 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子。

    0 0 2025-02-19 10:26

  • 280度排烟防火阀连锁停风机是从什么时候开始实施的
    发表评论: 火灾自动报警系统设计规范,施行日期:2 0 1 4 年5 月1 日

    0 0 2025-02-19 09:50

  • 280度排烟防火阀连锁停风机是从什么时候开始实施的
    发表评论: 1、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。 2、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。

    0 2 2025-02-19 09:25

积分
53
提问
2
回答
51

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:

国家注册一级消防工程师 、一级建造师 、 电气高级工程师、湖南省住建厅消防验收库专家等。
专业提供消防一站式服务:工程设计、施工、检测、安全评估、特殊消防设计(消防性能化)评估、消防验收专家评审、消防设备(气体灭火、防火卷帘、高压细水雾等),财富热线:18874038080(微信同号)

最新动态

关闭