消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

秘密1

暂无说说

粉丝:0 关注:0
关注

  • 消防水池检修口可以直接设置在消防水池顶板上吗
    发表评论: 那老师你觉得检修口设置在车道上合理吗?

    0 0 2024-08-15 11:41

  • 旅馆建筑室内消火栓设置要求
    发表评论: 只需满足体积大于5000立方米的要求,因为第五条也是单多层建筑,第六条的其他单多层民用建筑指除第五条之外的。

    0 1 2024-07-12 11:22

  • 酒店房间内是否应设计应急照明灯具
    发表评论: 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018版3.2.5条,宾馆、酒店的客房最低照度不应低于1

    0 0 2024-07-12 11:17

  • 消防救援窗所在的走道宽度要求多少?
    发表评论: 未明确规定消防救援窗所在的走道宽度,但一般情况下指疏散走道。根据要求,需参考高度、耐火等级、人数进行计算建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。    高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定:    1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。    2 地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。    3 首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。    4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m²计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。    5 有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。    6 展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/m²。    7 商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定。

    0 0 2024-07-02 11:47

  • 企业宿舍楼宇房间内有没有规范说需要强制安装自动报警系统跟自动喷水灭火系统?
    发表评论: 根据建筑防火通用规范GB55037-2022第8.1.9条,共有以下几种情况应强制设置自动灭火系统:1.宿舍楼高度大于24米。2.具有送回风道(管)系统的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平方米。3.建筑面积大于1000平方米且平时使用的人民防空工程。根据建筑防火通用规范GB55037-2022第8.3.2,8.3.3条,共有以下几种情况应强制设置火灾自动报警系统:1.建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所(最常见厨房)需设置可燃气体报警装置。2.建筑高度大于50米。3.面积大于50平方米的可燃物库房内。

    0 0 2024-07-02 11:15

  • 请问4层2600平米大学公寓需火灾自动报警系统吗?
    发表评论: 根据防火通用规范GB55037-2022第8.3.2条规定,4层2600平方米的大学公寓未有强制性要求设计火灾自动报警系统

    0 0 2024-07-02 10:20

  • 关于气体灭火后的事故通风的相关问题
    发表评论: 气体灭火系统需要设置排风系统吗?

    0 2 2024-06-12 09:45

  • 仓库内办公室需要设喷淋和报警系统吗?
    发表评论: 我个人认为需要设置根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.3.2条第7例规定,每座占地面积大于1500平方米或总建筑大于3000平方米的其他单层或多层丙类物品仓库需设置自动灭火系统。首先理解建筑和场所的区别,办公室是丙类仓库建筑中的一种场所,而该条例明确表明是仓库,而不是8.3.2条第1例中备注的库房(场所);其次,该条例说明明确指出,要求该建筑内凡具有可燃物且适用设置自动灭火喷水系统的部位或场所,均需设置自动喷水灭火系统,个人理解是只要该建筑内具有需设置自动灭火系统的场所或部位,该建筑内均需设置灭火系统,若主语按照部位或场所来定,就无需明确是“建筑”,规范条例全部按照部位来定即可。根据8.4.1条第13例规定,需与灭火系统联动的场所需设置火灾报警系统。

    0 0 2024-06-12 09:26

  • 新规范中住宅建筑需不需要设置救援窗
    发表评论: 新规2.2.3条规定,除特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援窗外,其余建筑都需设置救援窗,住宅建筑包不包括在内?

    0 0 2023-05-24 09:07

  • 新规范中住宅建筑需不需要设置救援窗
    发表评论: 但是采光窗并不满足安全玻璃的要求,他只是满足了尺寸要求,而且日常采光窗大多是夹胶玻璃,并不能保证利于消防人员的破拆,其三,住宅建筑登高场地大多都只设置一条长边,背靠登高场地的中间户怎么进行救援。

    0 0 2023-05-24 09:05

  • 住宅建筑高度确认
    发表评论: 总面积指什么?按照辅助用房底面算还是顶面算

    0 0 2023-05-09 15:02

  • 关于既有建筑改造占用公共楼梯间是否可行?
    发表评论: 公共建筑必须要有2个安全出口,除可设置1个安全出口的之外,现在层数、面积、使用人数不明,不好判断

    0 0 2023-04-26 17:16

  • 关于是否为单体建筑的疑问
    发表评论: 3个单体建筑

    0 0 2023-03-17 17:43

  • 地下1层商业部分的疏散距离
    发表评论: 应分为两个方面确定,直通疏散走道的疏散门至安全出口的距离+房间内任一点至疏散门的距离;根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)5.5.17规定,其他高层建筑,位于两个安全疏散门之间直通疏散走道的门至最近安全出口的距离不应大于40米,位于袋型走道两侧的疏散门距离最近安全出口距离不应大于20米,若安装有自动喷水灭火系统,其距离可增加25%;至于房间内任一点至房间疏散门的直线距离同时不应大于上述相应形式的规定,若安装有自动喷水灭火系统,其距离可增加25%;还有一种情况是营业厅设置了2个疏散门,这时室内任一点距离疏散门距离不应大于30米,若安装了自动喷水灭火系统,其距离可增加25%,30乘25%=7.5米,最终室内任一点距离疏散门不应大于30+7.5=37.5米。

    1 1 2023-03-17 12:00

  • 商业服务网点
    发表评论: 首先区分是否是住宅建筑,若一二层的商业服务网点中任一个服务网点面积大于300平方米,为公共建筑,否则为住宅建筑,至于高层划分要看从室外设计地面至屋面的距离,公共建筑大于50米为一类高层,住宅建筑大于54米为一类高层。此题中3.3米看不出是不是空间净高,但按照不是计算3.3乘16=52.8,已经超过了一类高层公共建筑的高度,住宅建筑为二类高层住宅建筑。若是空间净高,大概率已经超过了54米,为一类高层住宅。

    0 0 2023-03-17 11:37

  • 2.0.10 消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识,说明文字应准确、清楚且易于识别,颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。
    发表评论: 露天设施给装置上锁或专门设置上锁房间

    0 0 2023-03-15 15:19

  • 格栅吊顶通透面积小于70%,采用下喷时,是否需要加设挡水板,有没有具体规范要求
    发表评论: 7.1.13条说的是应设置在,并没有说增设啊,你上下均设喷头的结论是如何得出的?

    1 0 2023-02-15 10:42

  • 丁类厂房或车间内设置办公和休息室时,对隔墙和楼板耐火极限是否有要求
    发表评论: 休息室不应设置在甲乙类厂房和仓库中,设置在丙丁类厂房和仓库时,采用2.5h的防火隔墙和1h的楼板分隔,并应设置独立的安全出口,在隔墙上开门时,不应低于乙级防火门

    0 0 2023-02-13 11:34

  • 凵字形走廊是否按单向疏散,疏散距离不足
    发表评论: 火规5.5.17条规定,房间疏散门至最近的安全出口满足要求即可,注意是距离两个出口最近的距离

    0 0 2023-02-13 11:29

  • 格栅吊顶通透面积小于70%,采用下喷时,是否需要加设挡水板,有没有具体规范要求
    发表评论: 说些我的个人理解,不需要,《自动喷水灭火系统设计规范》7.1.10条规定,除这两条,其他场所或部位不应采用挡水板;而7.2.3条采用下喷是因为上喷头所流出的水会经过管道的阻碍,因此管道下方会增设喷头,采用挡水板是因为上喷头喷出的水会淋湿下喷头从而影响下喷头动作,所以在都是下喷头的情况下不需要采用挡水板进行保护。

    0 0 2023-02-13 11:17

1
积分
38
提问
18
回答
20

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭