消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

总建筑面积是指独栋还是该单位所有建筑

建通规8.1.9中第六条单层建筑面积大于1500或总建筑面积大于3000应设自动灭火系统,假如一个医院2坐2层楼每层建筑面积1000平方是否应该设置自动灭火系统?

YP1970 | 2025-08-08 13:14
请写下您的回答回答

回答 | 4

安洪全 2025-08-08 14:01 00 [回复]举报

两座是两个独立建筑的话,就没达到必设的要求。


懒得说 2025-08-08 14:49 00 [回复]举报

规范指的是单栋建筑的单层建筑面积和整栋建筑面积,而不是几栋楼的面积合计

小唐12321 2025-08-08 15:17 00 [回复]举报

不用

李勤 2025-08-08 16:11 00 [回复]举报

 单栋建筑的体量来考虑火灾危险性(各座建筑之间满足相应的防火间距)

关闭

关闭

手机APP下载