消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

设备机房使用B1级吸声板可否?

依据建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 


4.0.9 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用A级装修材料。


3.0.4 安装在金属龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。


设备机房使用B1级吸声板可否?

消防网友78337 | 2021-03-09 16:07
请写下您的回答回答

回答 | 3

南明离火 2021-03-09 16:47 00 [回复]举报

不可 全A

窝窝头 2021-03-13 08:51 00 [回复]举报

可以。

李勤 2025-08-06 09:25 00 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载