消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

上喷头在桥架上面

上喷淋头在桥架中间,高度大于桥架高度,这样规范允许吗,有没有强条说不行

请写下您的回答回答

回答 | 3

EHS专家-DL 2025-05-07 09:06 00 [回复]举报

当梁、桥架等障碍物宽度‌大于1.2m‌时,其下方必须增设喷头。该要求属于《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017第7.2.3条的强制条款;若桥架宽度≤1.2m,喷头可设置在桥架中间且高度高于桥架,但需保证溅水盘与桥架的距离符合喷头溅水盘距障碍物的最大垂直距离要求。(喷头溅水盘与桥架顶部的垂直距离要求可参照《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261的规定)

消防网友68723 2025-05-07 09:25 00 [回复]举报

GB51348,8.5.14 电缆桥架不宜敷设在气体管道和热力管道的上方及液体管道的下方。当不能满足上述要求时,应采取防水、隔热措施。

李勤 2025-05-07 13:11 00 [回复]举报

增设喷头的原理,保护区域全覆盖无死角的出发点。

关闭

关闭

手机APP下载