消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

喷淋头使用年限是多少年?

喷淋头有没有具体的使用年限,多少年以后就要统一更换。

陈春林 | 2025-06-12 11:17
请写下您的回答回答

回答 | 5

罗马苏丹 2025-06-12 16:45 00 [回复]举报

看产品说明书有没有写,具体没有规定

EHS专家-DL 2025-06-12 17:12 00 [回复]举报

无需统一年限更换,出现锈蚀、变形、喷水异常等问题时立即更换。

牛丫头消防课堂 2025-06-13 00:08 10 [回复]举报

自动喷水灭火系统洒水喷头的使用年限‌无强制性规定‌,但需根据实际状态和使用环境进行技术判断,报废条件以功能性和物理损伤为依据。具体规定如下:
一、使用年限规定
‌国家标准未明确年限‌
现行国家标准(如《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261)‌未强制规定洒水喷头的使用年限‌。
使用寿命受安装环境(温度、湿度、腐蚀性等)影响,需通过定期检测确定是否可用。
‌地方标准沿用状态报废原则‌
北京DB11/T1620—2019《建筑消防设施维修保养规程》明确喷头报废条件,但未设定固定年限。


二、强制报废条件
当喷头出现以下情况时,必须报废:
‌物理损伤‌溅水盘严重变形、热敏元件(如玻璃球)损坏或附着物无法清除;
喷头本体出现裂纹、锈蚀面积过大或机械性损伤。
‌功能失效‌热敏元件响应异常,如灵敏度下降或无法正常启动;
经维修仍存在泄漏或喷水分布不均匀等问题。

李勤 2025-06-13 08:28 00 [回复]举报

看使用说明,其次日常巡视查看喷头外观是否有损坏情况。

Along Niusk 2025-06-13 08:40 00 [回复]举报

无标准及规范对喷头的使用寿命进行限定或引导

理论上,只要没有出现漏水、形变、锈蚀、附着异物等可能影响使用的异常情形,无需更换

关闭

关闭

手机APP下载