消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

雨淋阀防误喷

皮带上输送的物品怕水,怎么怎么可以防止雨淋阀误动作,或者有什么改造建议

想减肥吧 | 2025-06-20 13:03
请写下您的回答回答

回答 | 4

罗马苏丹 2025-06-20 14:04 00 [回复]举报

可以增加探测器类型,如火焰探测;或者加系统改为预作用系统,或者简单的,在皮带上面加个罩子。

牛丫头消防课堂 2025-06-20 23:02 00 [回复]举报

建议:

第一,用感温探测器;

第二,多个雨淋阀并联时,必须在每个阀组的控制腔入口与供水侧之间安装止回阀,避免单个阀组动作引起其他阀组水流波动导致误开启。

喧哗 2025-06-21 08:04 00 [回复]举报

雨淋阀根据烟感温感信号启动的啊,你得看看火灾报警的误动作

李勤 2025-06-21 08:10 00 [回复]举报

本身雨淋系统是比较可靠的,只要不认为误操作,不会勿喷。

关闭

关闭

手机APP下载