EHS专家-DL 2025-06-24 08:56 1 赞
0 踩 [回复] 举报
应通往户外。依据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第5.5.13条明确规定:“当采用柴油机消防水泵时宜设置独立消防水泵房,并应设置满足柴油机运行的通风、排烟和阻火设施。”其中“排烟”特指将尾气通过专用管道排出建筑物外部,禁止在室内直接排放。就算柴油泵为备用泵(每周自检运行10-15分钟),仍需严格按规范设置排烟系统,因柴油机尾气含一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)等有毒气体,短期暴露即可导致人员中毒或窒息。
牛丫头消防课堂 2025-06-24 09:59 2 赞
0 踩 [回复] 举报
第一,必须排到室外;
第二,虽然柴油机泵和柴油发电机作用不同、原理不同,但是柴油机泵的排烟管道设置要求,可参照《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019第6.1.4条关于机组排烟管道的要求:
6 机组排烟管的敷设应符合下列要求:
1)每台柴油机的排烟管应单独引至排烟道,宜架空敷设,也可敷设在地沟中;排烟管弯头不宜过多,且能自由位移;水平敷设的排烟管至排烟道宜设0.3%~0.5%的坡度,并应在排烟管最低点装排污阀;
2)排烟管的室内部分采用架空敷设时,应敷设隔热保护层;
3)机组的排烟阻力不应超过柴油机的背压要求,当排烟管较长时,应采用自然补偿段,并加大排烟管直径;当无条件设置自然补偿段时,应装设补偿器;
4)排烟管与柴油机排烟口连接处应装设弹性波纹管;
5)排烟管过墙应加保护套,伸出屋面时,出口端应加装防雨帽;
6)非增压柴油机应在排烟管装设消声器;两台柴油机不应共用一个消声器,消声器应单独固定。
条文说明:第6款 机组排烟管伸出室外的位置很重要,如调查某一高级饭店,其机房排烟管道正好设在主建筑物客房上风侧,机组运行时烟气正吹向客房,影响很不好。
排烟管系统的作用是将气缸里的废气排至室外,排烟系统应尽量减少背压,因为废气阻力的增加将导致柴油机出力的下降及温升的增加。