消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

防火卷帘手动速放装置

防火卷帘手动速放装置的安装高度?

wll0813 | 2025-07-05 09:32
请写下您的回答回答

回答 | 4

牛丫头消防课堂 2025-07-05 12:04 00 [回复]举报

依据《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》 GB50877-2014,便于操作的高度,一般的话1.3—1.5m。

5.2.6 卷门机安装应符合下列规定:    

1 卷门机应按产品说明书要求安装,且应牢固可靠。 

2 卷门机应设有手动拉链和手动速放装置,其安装位置应便于操作,并应有明显标志。手动拉链和手动速放装置不应加锁,且应采用不燃或难燃材料制作。    



zcbricoh 2025-07-05 13:31 00 [回复]举报

防火卷帘门手动速放装置的操作手柄(或拉环)的底端距离地面(或完成面)的高度应在 1.3米至1.5米 之间。

懒得说 2025-07-05 14:47 00 [回复]举报

防火卷帘手动速放装置的安装高度应为1.3m~1.5m。

同同不同 2025-07-07 11:09 00 [回复]举报

现在手动速放和温控释放装置一般是集成在一体的,建议温控释放装置尽量安装高些更加容易感应热量,手动拉环可以用钢丝绳等引至距离地面1.3-1.5吗处并做明显标识

关闭

关闭

手机APP下载