消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】请问下,水池液位怎么标注是正确的?这样标对吗?


请写下您的回答回答

回答 | 2

牛丫头消防课堂 2025-08-06 07:37 00 [回复]举报

首先你需要明白标注液位信息的意义所在,标注最高液位是提醒管理人员到达最高报警液位了,准备停泵,不能再注水,继续注水就会溢流;

标注最低报警液位意思是告诉你该注水了,所以图纸上都会有明显的标识,溢流液位最高,报警液位最低,报警液位最高水位等等,看消防水泵房消防水池的大样图等。

懒得说 2025-08-06 10:38 00 [回复]举报

增加标注正常水位、最低有效水位更好。另外,水位管里可以加个小的深颜色浮球,方便观察

关闭

关闭

手机APP下载