二层农贸市场,总占地面积1380平方,建筑高度10米,这个要上火灾自动报警系统吗
请问一下,二层农贸市场,总占地面积1380平方,建筑高度10米,这个要上火灾自动报警系统吗
fantasy77 2025-09-22 17:05 0 赞
0 踩 [回复] 举报
根据建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4.1的规定,可以不设。
如果属地有特殊要求,或者区域范围内设置了机械排烟、防烟系统,雨淋或预作用自动喷水灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位,也应设置火灾自动报警系统。