消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

不同流量的喷淋系统,能同一个湿式报警阀么

比如我首层40L/S,二层的流量是95L/S,则能共用一个湿式报警阀么?还是需要分开

殇~~ | 2021-10-18 13:46
请写下您的回答回答

回答 | 2

大狗狗7 2021-10-19 09:09 20 [回复]举报

按照您这样的问法,那就是假设这2个场所的保护对象或者危险性是不同的,所以设计才做成2个不同的喷淋系统,既然是2个喷淋系统就要2个湿式报警阀啊,校核一下能用一个泵组最好,不能的话就分开各自用独立的泵组。

刘丽波 2021-10-19 22:00 30 [回复]举报

喷头总数量不超的话可以共用湿式报警阀,火灾只考虑一处着火,按最不利情况考虑。水量这么大,报警阀规格也会很大。

关闭

关闭

手机APP下载