柴发储油间灭火设施选用问题

1、请问各位大咖 关于民用建筑柴油发电机房储油间是采用自动喷淋水灭火合规么?   按照常识油类火灾用水灭火不符合常理。但在项目联合验收时政府部门表示可以这样做!请问此合规性出自那一条纹规范?                                                                                                                                                                                                                                              2、如果储油间采用气体灭,是应该采用气体灭火系统(电控启动):还是气体灭火装置(温控启动)?两者的合规性在规范条文上有要求么?                                                                                                                                                                                                                                                        

寒风慕 | 2022-01-20 14:12
请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 1

刘丽波 2022-01-22 08:46 00 [回复]举报

依《建规》5.4.13条,柴油发电机房,当周围场所设置自喷喷水灭火系统时,机房内可以设置自喷系统。通常这样做时需要提柴油机的防护等级。对于其储油间没有要求。但通常也不采用水灭火,具体看一下各地做法。https://gf.1190119.com/m/article-38178.htm?keywords=%E5%82%A8%E6%B2%B9%E9%97%B4

由于储油间的容量比较小,一般设置预制的气体灭火装置,对于单个防护区仅设置一台悬挂式气体灭火装置且无火灾自动报警系统时可以采用温控型,其余情况均应采用电控型。

需要注意,储油间内有油火,灭火后容易复燃,一般不采用干粉灭火设施,气体有很好的浸渍防复燃功能,灭火效果较好。