全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
排烟口高度
不设挡烟垂壁用墙分隔的防烟分区排烟口高度只要大于清晰高度就可以吗?比如4米地下室车库 排烟口就可以设置在2米高吗 ,自然排烟窗是否也可以2米高
刘丽波 2022-08-04 20:46 0 赞
0 踩 [回复] 举报
当然可以。
具体开在上方与下方需要依据设计图纸。排烟口之下的烟层厚度影响单个排烟口的排烟量。也影响排烟口数量,不能随意调整。
按设计肯定没错,但有点想不通如果那样高10米的排烟口难道设在二米多位置就可以,自然排烟窗也是只要比人高的都可以做自然排烟窗,那门也可以做排烟啊
刘老师,《建筑防烟排烟系统技术规范》4.3.3 1 与4.4.12 1中都有写到“排烟口应设在储烟仓内”,这与您说的“在最小清晰高度以上”好像不一致,是否我理解有误,还请您多多指导,不吝赐教
那怎么地下室车库的排烟口开风管下方,住建验收通不过说要开上方顶板位置