全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
防护区内、外应设手动、自动控制状态的显示装置。这个具体是指什么?
气体灭火系统设计规范 GB50370-2005中5.0.4条规定:防护区内、外应设手动、自动控制状态的显示装置。这个具体是指什么?内外都要设置吗
yizhongdayang 2023-11-20 09:05 1 赞
0 踩 [回复] 举报
下图为上海松江设备厂家生产的气灭手自动装换、控制装置,通常手自动显示与控制装置是一体的:
《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)5.0.5、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)5.8.2、国标图集《气体消防系统选用、安装与建筑灭火器配置》(07S207),都仅要求手自动装换装置安装在防护区外,如下:
《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)5.0.5 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m。
《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)5.8.2 设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5 m。
要按同一装置理解,5.0.4和5.0.5有矛盾。