全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
县级融媒体中心(电视台)的机房
县级融媒体中心(电视台)的机房(建筑面积150平方米)需要设置气体灭火系统和火灾自动报警系统吗?如果需要,是分别依据哪条规范?
黄-江西省景德镇市 2024-06-09 13:23 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《广播电影电视建筑设计防火标准 GY5067-2017》
7.3.4 广播电影电视建筑的下列部位应设置自动灭火系统,且宜采用气体灭火系统:
1 广播电视台、传输网络中心内建筑面积不小于120㎡的录音胶带库房、录像带库房、光盘库房、重要的资料档案库;
2 重要的工艺系统设备机房和基本工作间的已记录磁、纸介质库;
3 塔楼及A类或人口超过100万的城市广播电视发射塔塔下建筑内的微波机房、调频发射机房、电视发射机房、变配电室和不间断电源(UPS)室等。
9.4.1 广播电影电视建筑应设置火灾自动报警系统,除卫生间、泳池等火灾危险性小的房间外,均应设置火灾探测器,火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116的规定。
9.4.2 发射总功率大于300kW的短波发射台,在电磁场干扰较强且难以克服的情况下,可采用其他等效的火灾报警方式。
9.4.3 火灾探测器和手动报警按钮的选择与设置应符合下列规定:
1 广播电视发射塔内输出功率大于20kW的高频同轴馈线(馈管),应沿馈线(馈管)轴向敷设带地址码的缆式感温探测器;
2 广播电影电视建筑的电缆井和敷设在广播电视发射塔塔体内的电缆,应设置预防电缆异常温升的报警探测器;
3 综艺演播室及摄影棚内应选择适合高大空间、高灵敏度、抗干扰强的探测器组合方式,该部分报警系统应具有自动和手动启动方式,且切换到手动状态时应有警示标志。
9.4.4 广播电视发射塔塔楼的火灾自动报警系统应由塔下建筑消防控制室集中控制管理。 9.4.5 广播电影电视建筑的配电线路宜设置电气火灾监控系统。