汽车4S店食堂与餐厅在一起,需要遵守什么规定?门窗等应当按照什么标准设置?

透明玻璃和一个门目前看,是否需要安装更换符合国家标准的设施

小田888 | 2025-04-08 08:58
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-05-06 10:50 00 [回复]举报

食堂的厨房加工部位需要和餐厅分隔出来,

规范依据《建筑防火通用规范》 GB55037-2022

4.1.3 下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他区域分隔:

2 除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外,建筑内的厨房;



6.4.3 除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门: 

  8 设置在耐火极限要求不低于2.00h的防火隔墙上的门。