这种情况下厂房应该如何设置?

现有一家企业是做食品的,有消防要求的过来检查说是不能上喷淋,保持车间内清洁,但是此企业为食品加工企业,为丙类厂房,并且同一时间内工作人员也超过三十人,属于劳动密集场所,按照规范要求又需要设置喷淋系统,现在这种情况应该怎么办?

每天心情都OK | 2025-04-21 10:57
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-05-07 00:07 00 [回复]举报

依据《食品工业洁净用房建筑技术规范》 GB50687-2011,应按照规范要求设置灭火设施。

8.4.1  洁净用房的消防给水和固定灭火设备的设置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
8.4.2  洁净用房的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹层),应设置室内消火栓。消火栓的用水量不应小于10L/s,同时使用水枪数不应少于2支,水枪充实水柱长度不应小于10m,每只水枪的出水量应按不小于5L/s计算。