消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

中庭防火卷帘控制问题

请教一下:中庭的防火卷帘由几樘卷帘组成,每樘卷帘分别有一个电机,控制箱的话可以只设置一个同时控制同一个中庭的所有卷帘电机吗?有个项目第三方提出要每樘卷帘都一个控制箱,相关的通用规范也没有明确,我又查不到相关的规范作支撑

通用规范要求

6.4.8 用于防火分隔的防火卷帘应符合下列规定:    

1 应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自重自行关闭的功能;    

2 耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求;    

3 应在关闭后具有烟密闭的性能;    

4 在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时,应具有同步降落封闭开口的功能。

yyy123 | 2025-05-06 10:34
请写下您的回答回答

回答 | 6

小唐12321 2025-05-06 11:20 00 [回复]举报

没,为什么不可能,他总要给个理由

消防网友68723 2025-05-06 11:53 00 [回复]举报

,同一个中庭是否在同一防火分区?在同一防火分隔区域的界限处采用多樘防火卷帘分隔时,应具有同步降落封闭开口的功能,同一控制箱应该更好

周家斌 2025-05-06 14:09 00 [回复]举报

如果这样做的话,就与卷帘产品的型式检验报告不一致了。

磨砂猴 2025-05-06 15:18 00 [回复]举报

5.3.2 控制功能

5.3.2.1 单台控制器最多可控制4台卷门机,并应能按标称的输出特性为卷门机供电。

牛丫头消防课堂 2025-05-06 16:16 00 [回复]举报

依据《防火卷帘 第3部分:防火卷帘控制器 》GB14102.3-2024第5.3.2 控制功能

5.3.2.1 单台控制器最多可控制4台卷门机,并应能按标称的输出特性为卷门机供电。

5.3.2.2 控制器应能通过主机或手动控制装置控制防火卷帘执行相应开启、停止或关闭动作,同时发出防火卷帘动作声、光指示信号,防火卷帘动作声、光指示信号应保持至防火卷帘到达预定位置。控制器应能向与其连接的消防联动控制器上传手动操作信息。


老王1010 2025-05-07 09:24 00 [回复]举报

理论上一台控制器可控制多个卷帘门,但是,防火卷帘门通常是工厂制造的成品,出厂时一樘门配置一个控制器,没必要专门定制,而且,一个门一个控制器,也便于调试和后期维护。比如大空间风机盘管的控制,也是一个终端配一个温控器。

关闭

关闭

手机APP下载