消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

吊顶与烟感

吊顶面与结构面超过800mm需要设置上下层烟感吗

消防网友74456 | 2025-06-24 10:06
请写下您的回答回答

回答 | 6

罗马苏丹 2025-06-24 10:37 00 [回复]举报

密闭吊顶吗,一般如果吊顶内有可燃物的话需要设置的

牛丫头消防课堂 2025-06-24 10:41 00 [回复]举报

设置火灾自动报警系统的建筑,吊顶面与结构面超过800mm时,如果吊顶内存在可燃物,就应该设置火灾探测器。

依据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013附录D 火灾探测器的具体设置部位

30 污衣道前室、垃圾道前室、净高超过 0.8m 的具有可燃物的闷顶、商业用或公共厨房。

消防资源网 2025-06-24 12:47 00 [回复]举报

净高大于2.6m且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m且有可燃物的闷顶或吊顶内

EHS专家-DL 2025-06-25 08:45 00 [回复]举报

依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),也需要考虑吊顶的镂空率。闷顶且吊顶内有可燃物,确实上下层均设置。但如果镂空率>30%‌:烟感设置在吊顶上方就可以。

李勤 2025-06-26 07:51 00 [回复]举报

潘天坤 2025-06-26 09:00 00 [回复]举报

场所内是需要设置火灾自动报警系统的场所嘛?是通透性吊顶还是密闭吊顶?通透率是多少?


要看吊顶内是否存在可燃物,没有可燃物的情况吊顶内可以不设置

吊顶下是否设置,要看场所是否需要设置火灾自动报警系统


一般来说从设计层面吊顶内不会存在可燃物,不过现场可能会存在普通电线未穿管敷设或者穿塑料管等情况


上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准



关闭

关闭

手机APP下载