消防水泵机械应急启泵功能谁来操作?

水规11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作。

这里的具有管理权限的人员是指消控室人员吗?需要初级证还是中级证?有没有具体规范解释?

张旭 | 2023-09-13 15:14
请写下您的回答回答

回答 | 1

阳明心 2023-09-14 15:47 00 [回复]举报

这个管理权限人员应由单位自行确定的。除了需要持有相应的操作资格证,还需要经过专项操作培训。