关于喷淋头距桥架,距风机控制柜的距离问题

请问下喷淋头距桥架,距风机控制柜的距离要求,哪个规范或图集上有?

老尹 | 2024-10-12 09:46
请写下您的回答回答

回答 | 1

牛丫头消防课堂 2025-05-07 12:31 00 [回复]举报

目前没有明确的规范对电气配电柜、电源箱与喷头的间距作出统一规定。但从安全和实际使用角度考虑,有以下一些建议:
避免水喷淋影响:喷头的布置应避免水直接喷到电气配电柜、电源箱上,一般可参考喷头与障碍物的距离要求,保持在0.5米——0.6以上。这样可防止水进入设备内部,引发短路、漏电等电气故障。
便于操作与维护:电气配电柜、电源箱前需留出足够的操作和维护空间,通常前面工作区域的间距应大于1.2米。在这个范围内不宜设置喷头,以免影响人员正常操作和维护设备,同时也可减少设备被水喷淋的风险。
如果是细水雾喷头与无绝缘带电设备,《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898 - 2013)有规定,喷头与无绝缘带电设备的最小距离应符合相应要求,可根据实际电压等级等参数查阅该规范确定具体间距。